土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家帮帮我(5层综合楼的消防设置)

大家帮帮我(5层综合楼的消防设置)

发布于:2005-02-18 15:14:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

5层综合楼,一层餐厅、汽车展厅,二层餐厅、办公室、职工宿舍,三层餐厅、办公室、员工宿舍,四层客房、棋牌室、办公室,五层休息室,总体积接近25000m3.建筑高度19.2m
问题一、一层汽车展厅按修车库设计,整个建筑按其他民用建筑设计,对否?
问题二、棋牌室、客房是否需要喷淋?
问题三、常高压、临时高压什么区别?该建筑是否需要设消防水箱?

  • d_chun
    d_chun 沙发
    1.一层可按照展厅考虑消防设计,整个建筑按其他民用建筑设计。
    2.如果你整个建筑设了自动喷淋,客房和棋牌室就做吧。客房层高不够的话做侧喷。
    3.常高压和临高压的区别是平时消防泵不启动的时候,最不利点能否满足水量和压力的要求。如果做临高压,就要做消防水箱的。
    2005-02-18 15:09:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手消防工程的点滴

请问以下问题: 1、火灾危险性的中危险级的I、II级是如何分类的? 2、火灾报警系统的KBG及金属软管的防火涂料应该为0.5h/2mm还是1.5h/7mm啊? 3、流量计如何分级? 4、打孔要求先用(Diamond.cut)再电锤,其中的Diamond.cut指什么施工方法啊?  5、给排水中微量控制阀原理如何? 至为感谢