土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 酒店、宿舍、学校等商用场所热水量计算

酒店、宿舍、学校等商用场所热水量计算

发布于:2022-07-28 14:04:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
A、热水设计小时耗热量计算:
全日供应热水的宿舍(I、II类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
式中:
Qh- 设计小时耗热量(kJ/h);
m- 用水计算单位数(人数或床位数)
 qr- 热水用水定额(L/人·d或L/床·d),
按本规范表5.1.1采用;
 C- 水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃);
 tr- 热水温度,tr=50(℃)
(即出水温度)
 tl- 冷水温度, 按本规范表5.1.4选用
(即自来水温度)
ρr- 热水密度(kg/L)
T- 每日使用时间(h),
按本规范表5.1.1采用;
Kh- 小时变化系数, 可按表5.3.1采用。

表5.1.1-1    热水用水定额        

表5.1.4   冷水计算温度(oC):
 
注:
1、Kh应根据热水用水定额高低、使用人(床)数多少取值,当热水用水定额高、使用人(床)数多时取低值,反之取高值,使用人(床)数小于等于下限值及大于等于上限值的,Kh就取下限值及上限值,中间值可用内插法求得;
2 、设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可按本规范表3.1.10中给水的小时变化系数选值。

B、热水设计小时供热量计算:
地源热泵的设计小时供热量按下式计算:
 式中:
Qg-地源热泵设计小时供热量(kJ/h)
qr-热水用水定额(L/人·d或L/床·d),
按不高于本规范表5.1.1-1和表5.1.1-2中用水定额中下限取值;
m-用水计算单位数(人数或床位数);
 tr-热水温度, tr=50(℃);
tl-冷水温度, 按本规范表5.1.4选用;
T1-热泵机组设计工作时间(h/d),
取12h~20h
k1-安全系数,k1=1.05~1.10。

C、贮热水箱容积计算:
全日制集中热水供系统贮热水箱(罐)有效容积,应根据日耗热量、热泵持续工作时间及热泵工作时间内耗热量等因素确定,当其因素不确定时宜按下式计算:
式中:
Qh-设计小时耗热量 (kJ/h);
Qg-设计小时供热量(kJ/h);
Vr-贮热水箱(罐)有效容积(L)
T-设计小时耗热量持续时间(h);
η-有效贮热容积系数,
贮热水箱、卧式贮热水罐η=0.80~0.85,
立式贮热水罐η=0.85~0.90;
 k2-安全系数,k2=1.10~1.20。
注:定时热水供应系统的贮热水箱(罐)的有效容积宜为定时供应最大时段的全部热水量;