土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火分区面积等于排烟分区的总面积吗?
本人新手,想问下,防火分区面积等于排烟分区的总面积吗? 另外,脑袋瓜子乱了,怎么也想不明白,图比例是1:125
CAD图里填充面积*1.25*1.25是不是实际面积??? 谢谢朋友啦。

全部回答(2 )

  • lengtingting
    对,因为我们是按照建筑防火分区来进一步分防烟分区的,一个防火分区可以有多个防烟分区,多个防烟分区的总面积肯定与划分出这几个防烟分区的防火分区面积一致。
    2008-03-30 13:36:30 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    1)防火分区是建筑专业划定的,防烟分区是在防火分区的范围内由暖通专业画的,这个主次关系要搞清楚。从防烟分区反算出防火分区面积不是一个可靠的做法,保险的做法是去查建筑的图纸。

    2)建筑图原则上按实际尺寸绘制,跟图纸打印比例无关。所以cad里面查出来面积是多少就是多少,用不着再乘比例系数。
    2008-03-28 11:43:28 来自 PC 评论 举报