一、设计内容
1二次沉淀池的污泥进入污泥泵房,通过污泥泵房的回流污泥泵将污泥回流到生化反应池:
通过剩余污泥泵将污泥送到剩余污泥池:污泥泵房与配水、配泥井合建。近期一座,远期增加一座。
1、集配水井及污泥泵池土建设计规模为4.9万m/d,设备按4.9万m/d进行安装,预留一台回流污泥泵泵位。
2、图中单位:除高程以米计外其余尺寸均以毫米计。
3.图中高程为1956年黄海高程系。图中标注的管道标高除注明外均为管中心标高。
4.集配水井及污泥泵池主要设计说明及参数如下:
设计水量:4.9万m/d 总变化系数:1.38
回流比:50%~100% 设计直径:12.4m
三、施工安装注意事项及质量验收要求
1图中所画工艺管道为普通钢管。除图中注明为法兰连接外均采用电弧焊焊接
与阀门连接时应采用法兰连接。与厂家所供设备接口连接管件应待设备到货实测
后确定尺寸再行加工。焊丝或焊条应与母材成分相当,坡口形式、尺寸、焊材等
可GB50236-98附录C和附录D确定。
2.管道试压要求及防腐:详见工艺专业总图总说明。
3、埋地管道应尽量敷设在未经扰动的原状土基上,当基础因超挖而受到扰动时,需用
砂土或符合要求的原土填补并分层夯实后再行敷设,施工过程中槽底遇到岩石或坚硬
地基时管底应铺设砂热层。具体参见总图工艺管道总说明。
推荐资料(点击文字跳转):
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
污泥处理
返回版块2.71 万条内容 · 305 人订阅
阅读下一篇
污水处理中初沉污泥泵房与回流污泥泵房不同事项!沉污泥泵房 污泥泵的运转台数和排泥工夫应凭据运转工况确定。 在半地下式或地下式污泥泵房查抄维修时, 应保证事情间内良好的透风换气。 回流污泥泵房 回流比应凭据生物反应池的污泥浓度及污泥沉降功能,调治回流比,确定回流污泥泵开启数量。 对泵房集泥池内杂物应及时清捞。 对回流泵的泵体、叶轮、叶片应定期查抄。 对带有耐磨内衬螺旋离心泵的叶轮与内衬的间隙,应定期查抄,并应及时调整。