消防水泵概念

消防水泵是指安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,通过叶轮的旋转将灭火剂输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的流量、水压要求的专用泵。


系统构成

System Structure

这里主要讲安装于高层民用建筑固定灭火系统的消防水泵,消防水泵系统由水泵、管网、阀门及控制柜等组成,其中水泵有泵壳、电机、泵轴、叶轮及外观铭牌等组件。


规范要求

Specification Requirements

消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮应是青铜或不锈钢。

消防水泵吸水应采取自灌式吸水。

离心式消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆闸阀时应设开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

离心式消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带自锁装置;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。


维护管理

Maintenance Management

日常应查看水泵的外观标识、系统组件是否完好有效,各种阀门是否灵活好用。

日常应检查消防泵组进、出水管以及消防水池连通管上的控制阀是否锁定在常开位置,并有明显标记。

日常应检査消火水泵电气控柜开关是否置于“自动”状态,转换开关是否处于“自动”运行模式。

每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且记录自动巡检情况。

每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。

每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

相关推荐链接: