土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防增压设备的选用问题

屋顶消防增压设备的选用问题

发布于:2005-02-18 10:13:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位前辈:屋顶消火栓系统与喷淋系统共用一套增压设备时,那么泵的流量和扬程是怎样确定比较好?谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lgs0502
    lgs0502 沙发
    要注意压力要比较接近
    2005-02-28 13:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • d_chun
    d_chun 板凳
    消火栓和喷淋合用的水泵流量取3l/s,扬程计算满足最不利消火栓或最不利喷头压力要求,取两者的较大值,还有450 L的气压罐。