一、风量计算
1、基于实际工程中系统风管(道)的漏风以及通风设备制造标准中允许的制造偏差等因素,规定机械加压送风系统的设计送风量不应小于计算所需风量的1.2倍。
2、机械加压送风机选型:风量应按系统的设计送风量确定。
3、风管断面尺寸及风口选型:风量可按计算凤量确定。
二、楼梯间及前室计算风量确定
1、防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量分两种情形:
①、当系统负担建筑高度小于或等于24m时,计算风量按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算确定。
②、当系统负担建筑高度大于24m时,计算风量应取按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。
2、国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017公式(3.4.6)中参数选择
①、对于住宅建筑的疏散楼梯间前室、独立前室和合用前室,取1;
②、住宅建筑中疏散楼梯间的共用前室与消防电梯前室合用时(即三合一前室),公式(3.4.6)中4应取2,即考虑2扇门的截面面积。
③、当机械加压送风系统服务楼层数小于3层时,公式(3.4.6)中前室N按实际楼层数取值。
3、暖通设计杜老师提醒:机械加压送风量应满足疏散走道至前室、前室至防烟楼梯间,或走道至封闭楼梯间的压力呈递增分布(性能要求)。
4、机械加压送风系统余压应满足下列要求:
①、前室与疏散走道之间的压差应为25Pa ~ 30Pa;
②、防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa ~ 50Pa;
③、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa ~ 30Pa。
5、当系统余压值超过最大允许压力差时,应采取泄压措施。最大允许压力差应按现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.9条的要求进行校核。
三、避难层及避难间、避难走道计算风量的确定
1、封闭避难层的避难区、封闭避难间、避难走道的机械加压送风量应按避难层的避难区、避难间、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算;
2、避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
风机中风压、风量、功率与转速的关系!风机类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。 采用变频调速器控制风机类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发