土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 大温差蓄能式地源热泵

大温差蓄能式地源热泵

发布于:2022-07-27 09:54:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]




 

采用8℃的大温差系统,较5℃常规系统的ER值可以降低30%左右。

对于热泵机组和整个系统而言,满负荷运行时,机组和系统的运行效率最高。

大温差蓄能式地源热泵系统:

本系统夏季为供回水8~16℃的大温差系统:

其中:

1 、主机供回水温度为8~16℃;

2 、蓄能罐供回水温度为8~16℃;

3 、蓄能罐可利用温差为12℃(4~ 16℃);

单位体积蓄冷量可高达 14 kwh/m 3

本系统冬季为供回水43~35℃的大温差系统。

其中:

1 、主机供回水温度为43~35℃;

2 、蓄能罐供回水温度为43~35℃;

3 、蓄能罐可利用温差为 15℃(50~ 35℃);

单位体积蓄热量可高达 17.4 kwh/m 3

采用大温差蓄能式地源热泵系统,除满足利用地热能技术和

蓄冷蓄热技术外,还可以达到以下目的:

1 、将冷热水系统的输送能效比大大提高。

2 、在建筑部分负荷和部分空间利用时大大提高能源利用效率。

 