土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问各位前辈排烟防火阀平时是常开还是常闭谢谢
我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢

全部回答(13 )

  • alway

    消防排烟和通风合用的系统,因平时需要排风用,因此排烟防火阀是常开的,当某些防烟分区发生火灾时,该分区的排烟阀开着,其余分区的排烟防火阀关闭。

    2020-03-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报
  • zlfxf2003
    建筑设备专业设计技术措施》第3.9.4.5-6条,简单介绍了设置常闭风口的情况。
    第3.9.4.5条 排烟系统需具备排烟和防火功能,其动作顺序为:平时各防烟分区的排烟口常闭;火灾发生时手动或自动开启任一排烟分区的排烟口排烟;超过280℃时,该防火分区的排烟系统重新关闭。可分为下列两种情况:1.当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的280℃关闭的防火阀,各防烟分区支管上设常闭的排烟口或防火阀。2.当防烟分区支管与干管连接处穿越防火分区时,其支管的排烟和防火功能,可通过一下几种方法实现:a,设常闭型专用防火排烟口;b,设常闭型专用排烟口及支管上设常开的280℃防火阀;c,设普通常开型风口及支管上设常闭型排烟防火阀。
    (说明:1.具有防火功能的阀和风口都是常开型、火灾时关闭;排烟阀和排烟口为常闭型,火灾时手动和电动开启;同时具有防火和排烟功能的阀和风口实际是两种阀的组合。)
    第3.9.4.6条 常闭型排烟口或排烟阀,应设有手动和自动开启装置。
    2008-03-30 21:35:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10