土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 图文说明照明系统设计方案

图文说明照明系统设计方案

发布于:2022-07-26 15:17:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明系统主要包含:


照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。
照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。


 照明配电系统设计的基本原则


01.

照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。

02.

正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合用时,应由专用馈电线供电,并校核电压波动值。对于照明容量较大而又集中的场所,如果电压波动或偏差过大,严重影响照明质量或灯泡寿命,可装设照明专用变压器或调压装置。

03.

备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)应由两路电源或两回线路供电,其具体方案如下:

1)当有两路高压电源供电时,备用照明的供电干线应接自两段高压母线上的不同变压器。当采用两路低压供电时,备用照明的供电应从两段低压配电干线分别接引。

2)当设有自备发电机组时,备用照明的一路电源应接自发电机作为专用供电回路,另一路可接自正常照明电源。在重要场所,尚应设置带有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电的备用照明,供发电机组投运前的过渡期间使用。

4)当供电条件不具备两路电源或两回线路时,备用电源宜采用蓄电池组,或设置带有蓄电池的应急照明灯。

04. 

当备用照明作为正常照明的一部分并经常使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。当备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故停电时,备用照明应自动投入工作。在有专人值班时,可采用手动切换。

05. 

疏散照明最好由另一台变压器供电。当只有一台变压器时,可在母线处或建筑物进线处与正常照明分开, 还可采用带充电电池 (荧光灯还需带有直流逆变器)的应急照明灯。

图片

06. 

在照明分支回路中,应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

07. 

照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。连接建筑物组合灯具每-单相回路电 流不宜超过25A,光源数量不宜超过 60个。连接高强度气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A。

08.

插座不宜和照明灯接在同一分支回路,宜由单独的回路供电。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。

09. 

为减轻气体放电光源的频闪效应,可将其同一灯具或不同灯具的相邻灯管分接在不同相序的线路上。

10. 

机床和固定工作台的局部照明一般由电力线路供电。(11)移动式照明可由电力或照明线路供电。

12. 

道路照明可以集中由一个变电所供电,也可以分别由几个变电所供电,尽可能在-处集中控制。控制方式采用手动或自动,控制点应设在有人值班的地方。

13. 

露天工作场地、露天堆场的照明可由道路照明线路供电, 也可由附近有关建筑物供电。

14. 

三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%, 最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。


声明

本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文或者付费转载并注明出处,感谢您的支持!



相关推荐链接:

1、值班室设计_某市单层安检值班室电气施工cad图(含照明,弱电设计)

2、某城市一层机场大门及门卫值班室电气施工cad图(含照明,插座,弱电设计)


  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    感谢楼主无私的分享,很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。  

    2022-08-25 05:49:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能面板开关坏了,换上传统的机械开关。

智能面板开关坏了,换上传统的机械开关。安装开关并不复杂,但有几点需要注意:1)导线与开关要拧紧;2)面板螺丝钉孔被翘板所遮挡(图2),需用一字螺丝刀向外轻轻的撬开(图3),方可固定;3)需调整接线盒螺丝孔的位置;4)本案为双联开关,翘板有左右之分(图5)。 感悟:小动手,大收获!

回帖成功

经验值 +10