你们的层间位移角控制了吗?
你们的层间位移角控制了吗?
最近做了一个JLQ结构的住宅,层间位移角控制在1/1890左右,但是有人说太小了,结构有点刚了
我第一次做JLQ结构的,没什么经验,我想请问下大家,JLQ结构的高层建筑,一般层间位移角控制在什么范围,结构又经济而不会太柔?谢谢
发布于
2008-03-27 18:33:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
mickeystar
控制在1100左右吧,留点余量,省的建筑稍微改一点就算不够了,别大于1/1000就行了,如果是广东地区,满足某些要求,记得好像是层绝对位移很小于某值的时候,可以放松到1/800,具体还是看看《广东高规补充》,别被我误导。