土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 论文分享-消防给水临时高压系统的启泵控制分析

论文分享-消防给水临时高压系统的启泵控制分析

发布于:2022-07-25 14:10:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文章为:消防给水临时高压系统的启泵控制分析,作者为:赵世明。自动喷水灭火系统高位水箱出水管上的流量开关会产生误启泵或不能及时启泵,应重点 依靠压力开关启泵;高位水箱稳压的消防给水系统其水泵出口的压力开关不能及时启泵,消火栓系 统应重点依靠流量开关自动启泵,自动喷水灭火系统应重点依靠报警阀组压力开关启泵。

微信截图_20220725140658.png微信截图_20220725140705.png微信截图_20220725140713.png

需要详细资料的请戳下面链接

推荐链接:

消防给水临时高压系统的启泵控制分析

https://ziliao.co188.com/p62903210.html

轻烃罐区消防稳高压给水系统设计

https://ziliao.co188.com/p43926.html

关于非上海地区稳高压消防给水系统设计问题

https://bbs.co188.com/thread-1461134-1-1.html


  • mzj881231
    mzj881231 沙发

    这个绝对是大神之作啊,值得学习

    2022-07-25 17:14:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压消防给水系统

高压消防给水系统 条文2.1.2 高压消防给水系统能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。条文说明无 管网高压系统 重力高压系统 注:1.管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统

回帖成功

经验值 +10