本文章为:消防给水临时高压系统的启泵控制分析,作者为:赵世明。自动喷水灭火系统高位水箱出水管上的流量开关会产生误启泵或不能及时启泵,应重点 依靠压力开关启泵;高位水箱稳压的消防给水系统其水泵出口的压力开关不能及时启泵,消火栓系 统应重点依靠流量开关自动启泵,自动喷水灭火系统应重点依靠报警阀组压力开关启泵。