现设计一多层住宅区,内有一地下汽车库,停车70辆;其余均为6.5F的住宅;市政压力最低可保证0.35MPa,我感觉应当设置消防水池仅设计喷淋水量几喷淋泵就可,不知大家是否有更好的建议
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lhz-lyxg
沙发
按规范,有两路供水可以考虑补水,可各地消防部门执行的又不一样,真不知按规范,还是按消防支队的想法做.
2005-03-11 23:24:11
赞同0
-
伯大哥
板凳
在能保证以下条件时可以考虑市政补水:
2005-02-18 10:01:18
赞同0
加载更多回复 举报
1、室外管网为环状管网和两路进水
2、消防水池是两路进水
3、有完整的计算书。其实在计算消防水量的时候,水量都是套规范估算的,不精确,能在不精确的数值上斤斤计较么?
同意以上看法。
回复 举报