土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水系统的设置原则

自动喷水系统的设置原则

发布于:2022-07-25 11:07:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置( 水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成, 并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。


image.png


湿式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压水,闭式喷头爆裂开启,喷水,适用范围是环境温度不低于4℃且不高于70℃,


干式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压气体,工作原理是闭式喷头爆裂开启,先喷气再喷水。适用范围为环境温度低于4℃,或高于70℃。
系统主要设计参数
危险等级划分


仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对 应的走道面积确定;在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强 度应按表规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表规定值的1.3倍确定 。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 除特殊规定外,系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1.0h确定。


推荐资料:

设置自动喷水灭火系统的原则

https://ziliao.co188.com/p62291481.html

设置各类自动喷水灭火系统的原则


https://ziliao.co188.com/p55546987.html

关于自动喷水灭火系统设置的几个问题

https://ziliao.co188.com/p62475237.html

  • gpschen
    gpschen 沙发

    好资料,谢谢楼主分享

    2022-07-25 12:23:25