7月2日晚21:15分左右,河北一钢铁厂汽轮机发生飞车事故。
根据现场人员描述:
叶轮碎片飞出近一百米,厂房房顶彩钢瓦被掀翻,窗户玻璃被震碎。由于现场已经封锁,具体原因不明,目前现场没有人员伤亡报告。

该机组7月1日停机,7月2日白天机组启动,晚上出现事故。
机组运行期间,对空排汽门被打开(有可能是误操作),一分钟后汽轮机飞车。   有可能 是对空排被打开后,发电机逆功率导致发电机主保护动作,主汽门或者抽汽逆止门关闭不严,导致汽轮机超速,最终引发飞车事故。

河北15MW发电机组爆炸事故

1、案情简要

2014年12月,河北省某钢铁厂的动力厂15MW发电机组发生爆炸事故,并引发大火,事故造成汽轮机前后轴瓦解体、汽轮机前轴扭断、发电机前后轴瓦解体,发电机扫膛,部分设备碎片抛洒到厂房外侧,部分厂房墙体及房顶受到损坏,未造成人员伤亡。承保该厂家的保险公司,委托华碧鉴定对该事故发原因进行鉴定。

2、鉴定过程

华碧鉴定人员进行了现场调查,并取回了相关物证进行分析检测。对 汽轮机轴后端断口、发电机轴与励磁电机轴断口进行了断口分析;对定子线束、汽轮机螺栓、汽轮机轴后端、汽轮机后轴承箱碎片、发电机轴前端进行了金相显微组织检查;对汽轮机螺栓、汽轮机轴后端以及发电机轴前端样品进行化学成分检测;对汽轮机轴后端、发电机轴前端样品及汽轮机后轴承箱碎片样品进行力学拉伸性能检测;对汽轮机轴后端、发电机轴前端样品及汽轮机后轴承箱碎片样品进行冲击性能检测;对汽轮机螺栓样品进行硬度检测,结合现场调研及对设备整体运行资料的分析,鉴定出15MW汽轮发电机组受损事故与其安装、调试不良存在因果关系。