土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点消防控制室

必考点消防控制室

发布于:2022-07-25 09:29:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防控制室在火灾发生时,可接收火灾报警,控制启动消防广播、消防应急照明   、消防电梯   、防火卷帘   、防火门   、防排烟系统   等各类消防灭火系统   ,使之正常运转。在日常管理   中,及时发现记录消防设施的   的各类故障   ,督促相关部门   维修。在消防活动中意义重大,今天我们就看看消防控制室相关的内容。

一、平面布置
1.   单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2.   附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。
3.   不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。
4.   疏散门应直通室外或安全出口。
5.   消防控制室应采取防水淹的技术措施。

二、设置要求
1.    主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息,具备对消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。
2.    各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,不能互相控制消防设备。
3.    消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息,并应具有向城市消防远程监控中心传输信息的功能。
4.    消防控制室的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
5.    消防控制室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
6.    设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。
7.    附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。
8.    附设在汽车库、修车库内的消防控制室应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。
9.    附设在飞机库内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门,其疏散门应直接通向安全出口或疏散楼梯、疏散走道。观察窗应采用甲级防火窗。

三、管理要求
1.   值班要求
1) 实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
2) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
3) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 ,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
2.报警处置程序
1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认。
2)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。
3)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火储气瓶爆炸事故案例

消防灭火用气瓶发生爆炸事故案例 1)2011年5月13日,杭州市档案馆6楼,用于气体灭火系统储气瓶爆裂,房间两扇大门被炸飞,墙体被炸一个直径约50cm的大洞, 3扇窗户被毁,散落玻璃伤到了楼下停放的4辆轿车。 2)2014年5月18日晚21:50,位于北京建国门外大街1号国贸写字楼西楼某公司数据机房的IG541气瓶发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了150多米外的长安街上,导致正常行驶的出租车“托底”并发生四车追尾事故,所幸事故未造成人员伤亡。

回帖成功

经验值 +10