土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 柱筋作引下线一定要焊接或跨接吗?

柱筋作引下线一定要焊接或跨接吗?

发布于:2022-07-25 00:10:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
















源自丨6分钟机电学堂

作者丨 黄世奎

利用建筑物柱内钢筋作引下线一定要焊接吗?

绑扎、套接是否可行?      
需要跨接吗?      


钢筋连接方式


目前钢筋的连接方式主要有绑扎搭接、机械连接、套管灌浆连接和焊接四种。        

       

(1)绑扎搭接


两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。

当受拉钢筋直径>25mm及受压钢筋直径大于28mm时,不易采用绑扎搭接。        



       
(2)机械连接        

       
钢筋机械连接有直螺纹、锥螺纹和套筒挤压这3种,应满足国标GB500102010混凝土结构设计规范和行标JGJ107-2010钢筋焊接及验收规程的相应要求。        
因套筒积压和锥螺纹连接质量不稳定和接头受力达不到等而现在很少采用,直螺纹接头最为常用。        

       



       
(3)套管灌浆连接        

       
套筒灌浆连接是将带肋钢筋插入内腔带沟槽的钢筋套筒,然后灌入专用高强、无收缩灌浆料,达到高于钢筋母材强度连接效果。        
在装配式混凝土建筑中,预制竖向构件(剪力墙结构中的预制剪力墙、框架结构中的预制柱、预制梁)连接通常采用钢筋套筒灌浆连接。        
常用套筒灌浆连接形式有半灌浆和全灌浆两种:        




(4)焊接        

       
钢筋焊接连接有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件钢筋埋弧压力焊这5种。        
满足国标GB50010-2010混凝土结构设计规范和行标JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程的相应要求。        

       



       


设计规范要求


       
利用建筑物柱内钢筋、钢结构作为引下线有安全、可靠、维护工作少,成本低(不用采用镀锌钢材)、不影响建筑的立面装饰等优点,        
而且利用建筑物金属体构成通路入地,能够对绕击起到作用,防雷作用与建筑使用周期一致,永久的。        
因此工程中优先利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作自然引下线和接地体。
       

       
① NO.1 《建筑物防雷设计规范》GB50057 4.3.5 6(强制性条文)        



       
依据规范4.3.5-6条款,利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作自然引下线和接地体,钢筋连接方式应采用土建施工的绑扎、螺丝、焊接方式。        
国际上许多国家的防雷规范、标准也作了雷同的规定,主要原因有四点:        

       
a. 电气连贯性:混凝土建筑物的钢筋偶尔焊接在一起提供了肯定的电气贯通;然而更多的是在交叉点采用金属绑线绑扎在一起,虽然在此产生的自然金属性连接有其偶然性,但是这类结构的大量钢筋和交叉点保证将全部雷电流经过许多次再分流流入大量的并联放电路径。        
         
b. 采用的钢筋混凝土构件除进出电流的第一个连接点外,通常都有许多并联绑扎点,若把进出构件的第一个连接点处理好的话(本规范要求应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接),一个绑扎点可以安全地流过几十千安的冲击电流。        


c. 当雷电流通过时,在任何情况下在钢筋之间的普通金属绑丝附近的混凝土决不会碎裂;        


d. 当雷电流通过时,雷电流本身会把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。        


② 《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106 5.3.10        



③ 《农村民居雷电防护工程技术规范》GB 50952        



       


       


       

条文说明        

       

施工、检测及验收规范要求


       
            ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601        

  


       
                 

       
② 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303        

       
       

       
       

       
③ 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431        




       

虽然钢筋之间的普通金属绑丝连接产生的自然金属性连接有其偶然性, 但是这类结构的大量钢筋和交叉点,保证全部雷电流实质上在并联放电路径上的多次分流; 只要把进出构件的第一个连接点采用焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接, 那么采用金属绑扎或螺丝、焊接等连接对防雷保护来说是完全足够的, 也不需要额外的跨接。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正置式VS倒置式:两种屋面形式有何不同?

在目前建筑屋面的常规做法选择时,正置式屋面和倒置式屋面各有千秋,有些人认为倒置式屋面能有效保护防水层,有些人则认为正置式屋面便于维修,优缺点分析!

回帖成功

经验值 +10