土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封活塞压缩机常见的故障原因

半封活塞压缩机常见的故障原因

发布于:2022-07-22 11:30:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、压缩机无法正常启动         


     
1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的:如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动;如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。    

   
2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动。需更换排气阀片和密封线即可。    

   
3、检查能量调节机构是否失灵:主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。    

   
4、检查温度控制器是否损坏或失调:如果是失调,则应调整温度控制器;如果是损坏,则应修复或更换。    

   
5、检查压力继电器是否失灵:检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。    

          

    

二、 没有油压      

     
1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。如连接处松动,应紧固接头;如果是堵塞,应疏通油管路。    

   
2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。若是油压调节阀调节不当,应调整油压调节阀,并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落,则要重新将阀芯装好,并且紧固牢。    

   
3、若曲轴箱内油太少或是存在冷媒,就会导致油泵不进油。若是油太少就应及时加油;若是后者,要及时停机,排除冷媒。    

   
4、油泵磨损严重,间隙过大,造成油压上不来。对这种情况,要对油泵进行修理,故障严重时应直接更换。    

   
5、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。此时要及时更换相关零部件。    

   
6、曲轴箱后端盖垫片发生错位,堵塞住了油泵的进油通道,应做拆卸检查,并将垫片的位置重新固定好。     

   

   
三、 曲轴箱内产生大量泡沫      

     
曲轴箱内润滑油起泡沫发生了液击,主要有以下两个方面的原因造成的:    

   
1、润滑油中混有大量冷媒,当压力降低时,冷媒就会蒸发、严重产生大量泡沫。对此,应将曲轴箱内的冷媒抽空。    

   
2、曲轴箱内加入的润滑油太多,连杆大头搅动润滑油造成了大量泡沫,对此,应将曲轴箱内过多的润滑油放出一些,使油位达到规定的油面线即可。    

   

   
四、 油温过高      

     
1、轴与瓦装配不当,间隙太小。应调整轴、瓦装配间隙的大小,使间隙符合标准要求即可。    

   
2、润滑油中含有杂质,导致轴瓦拉毛。对此,应将拉毛轴瓦刮平,并重新更换新油即可;若瓦片拉毛严重时,应更换新的瓦片。    

   
3、轴封摩擦环安装过紧或是摩擦环拉毛。应重新调整轴封摩擦环;若摩擦环拉毛严重,要更换新的摩擦环。    

   
4、若是由压缩机的吸、排气温度过高造成的,应将系统的供液阀进行适当调整,使吸、排气温度恢复正常。    

   

   

   
五、 曲轴箱内压力升高      

     
1、活塞环密封不严,从而导致高压向低压串气。应更换新的活塞密封环。    

   
2、排气阀片关闭不严,造成曲轴箱内压力升高。应检查排气阀片座的密封性,如果密封不严,应及时更换新的阀片。    

   
3、缸套与机座的密封性变差。应将缸套拆下,把接合处清理干净并密封好,重新装配好即可。    

   
4、曲轴箱内进入过多冷媒,蒸发后导致压力升高。只要将曲轴箱内过多的冷媒抽空即可。    

   

   

   
六、 能量调节机构失灵      

     
1、检查是否由于油压过低或是油管被堵塞了。若是油压过低。调整增大油压即可;若是油管堵塞,应该清洗疏通油管。    

   
2、是否由于油活塞被卡住。应将油活塞卸下来清洗并将脏油换掉,重新正确组装即可。    

   
3、是否是拉杆与转动环安装不正确,致使转动环被卡住。应重点检查拉杆与转动环的装配情况,并将其修理至转动环能灵活转动为止。    

   
4、检查是否是油分配阀装配不当所致。若是应重新调整油分配阀即可。    

   

   
七、 回气热废过大      

     
1、检测蒸发器中的氨液是否偏少或是供液阀开启度偏小。若是系统缺氨,应及时补充正常;若是供液阀调整不当,应将供液阀开启到合适位置。    

   
2、是否是回气管道保温层保温不良或受潮损坏。应全面检查保温层并更换新的隔热材料。    

   
3、吸气阀气漏气或已破裂损坏。若是漏气轻微,可研磨阀片使其不再漏气;若是破裂则直接更换新的吸气阀片。    

   

   
八、 压缩机吸气压力比正常蒸发压力低      

     
1、供液阀开启太小,可导致供液不足,因此,蒸发压力就会下降。对此,只要将供液阀开启到适当程度即可。    

   
2、吸气管路中的阀门未全开或是阀芯脱落。若是前者,应将阀门全部打开;若是阀芯脱落,应将阀芯重新安装上即可。    

   
3、系统中冷媒缺少,即使开大压力阀,蒸发压力仍然偏低。此时,应根据实际情况补充适量的冷媒。    

   
4、回气管道细,或是回气管路中有“液囊”现象。若是管径太细,应重新更换合适的回气管;若是存在“液囊”现象,则应将回气管路中的“液囊”段拆掉,并重新焊接管道即可。    

   

   
九、 压缩机湿行程      

     
1、当压缩机启动时,如果吸气阀开启过快,就会导致湿行程。因此,在开机时应缓慢开启吸气阀,以避免导致湿行程,损坏压缩机。    

   
2、如果供液阀的开启度过大,也会导致湿行程。此时,只要适当将供液阀关小即可。    

   
3、在冷库融霜后恢复至正常温度时,应缓慢开启吸气阀,并随时观察制冷压缩机的运转情况。若是回气温度下降过快,应暂时停止开启,并等运转恢复正常时,再继续缓慢开启。    

   

   
十、曲轴箱内有敲击声      

     
1、检查连杆大头瓦与轴拐轴颈的间隙是否过大。此时,应调整间隙,或者直接更换新瓦。    

   
2、如果主轴承与主轴颈之间的间隙过大,就会发生碰撞与摩擦,产生敲击声。应修理或更换新瓦。    

   
3、检查是否是开口销断裂,连杆螺母有松动。如果是,应更换新的开口销,并将连杆螺母紧固好。    

   
4、如果联轴器中心不正或联轴器键槽处已松动。应调整连轴器或检修键槽或更换新键。    

   
5、主轴承钢珠磨损,轴承架断裂。对此,更换新的轴承即可。    

   

   
十一、轴封漏油严重      

     
1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。应将轴封正确装配。    

   
2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。    

   
3、若橡胶密封圈老化或松紧度设置的不适当就会漏油。对此,应更换新的橡胶密封圈,并调整合适的松紧度。    

   
4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油。应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。    

   
5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。    

   
6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。    

   

   
十二、气缸壁温度过热      

     
1、若是油泵发生故障,造成油压过低或油路发生堵塞,应停机进行全面检修。    

   
2、检查是否活塞与气缸壁之间的间隙太小或活塞走偏。对此,应调整或更换活塞即可。    

   
3、安全块或假盖密封不严,造成高低压串气。对此,应采取措施进行修复使密封性能提高。    

   
4、检查吸气温度是否过高。应进行调整操作使吸气温度降下来。    

   
5、如果是润滑油质量不好,粘度太小。应停机更换新的润滑油。    

   
6、检查冷却水套内是否是水垢太厚或者是水量已不足。若是水垢太厚,应及时清除;若水量不足,应加大冷却水量。    

   
7、检查吸气、排气阀片是否已损坏。如果损坏,应及时更换吸、排气阀片。    

   
8、检查活塞环是否已严重磨损。若是,更换新的活塞环。       
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    文章的条理倒很清晰,但内容有些说得不够正确。

    2022-07-24 15:09:24

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力膨胀阀的安装调试与注意事项

热力膨胀阀是制冷装置中的重要部件之一,它将冷凝后饱和液体流后降至蒸发压力,同时调节进入蒸发器制冷剂的流量。热力膨胀阀按照平衡方式不同,可分为:外平衡和内平衡式两种。 内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,用于制冷剂在蒸发器里的压力损失较小的系统。外平衡式的平衡压力则在蒸发器的出口处取,用于制冷剂在蒸发器里的压力损失较大的系统。下图展示了内平衡和外平衡膨胀阀的区别。 作为热力膨胀阀的发信器,感温包的位置选择和实际安装是否合理,将直接影响热力膨胀阀的调节精度和工作的稳定性,下面我们来具体看看热力膨胀阀安装调试有什么注意事项。

回帖成功

经验值 +10