土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 做机械防烟时,对风管及风道有什么要求?

做机械防烟时,对风管及风道有什么要求?

发布于:2022-07-22 11:29:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、机械加压送风系统应采用管道送风,不应采用土建风道。

二、送风管道村质应满足下列要求

①采用不燃村料制作且内壁应光滑。

当采用金属管道送风时,设计风速不应大于20m/s;当采用非金属管逆送风时,设计风速不应大于15m/s;

②暖通设计杜老师提醒:送风管道的璧厚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。

三、送风管道安装及耐火极限应满足下列要求

①竖向设置的送风管道独立设置在管道井内;未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不低于1.00h;

②水平设置的送风管道,当设在吊顶内时,其耐火极限不低于0.50h;当设在吊顶外或无吊顶时,其耐火极限不低于1.00h。

四、管道井设置应满足下列要求

①机械加压送风系统的管道井采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔;

②管井墙上设置的检修门应采用乙级防火门。

【特例】 对于建筑高度大于250m的建筑,管道井隔墙的耐火极限不应低于2.00h,检修门应采用甲级防火门。

五、其他

当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施,即单向风阀或电动风阀应具有自动开启的功能。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,是新手学习的好资料

    2022-07-23 18:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳

    介绍的挺好

    2022-07-23 08:20:23

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂一楼可以取消排烟管道吗

请问我工厂一共6层,每层一千平米;一楼用来做大堂和展厅。可以取消一楼的排烟管道吗

回帖成功

经验值 +10