一、机械加压送风系统应采用管道送风,不应采用土建风道。
二、送风管道村质应满足下列要求
①采用不燃村料制作且内壁应光滑。
当采用金属管道送风时,设计风速不应大于20m/s;当采用非金属管逆送风时,设计风速不应大于15m/s;
②暖通设计杜老师提醒:送风管道的璧厚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
三、送风管道安装及耐火极限应满足下列要求
①竖向设置的送风管道独立设置在管道井内;未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不低于1.00h;
②水平设置的送风管道,当设在吊顶内时,其耐火极限不低于0.50h;当设在吊顶外或无吊顶时,其耐火极限不低于1.00h。
四、管道井设置应满足下列要求
①机械加压送风系统的管道井采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔;
②管井墙上设置的检修门应采用乙级防火门。
【特例】 对于建筑高度大于250m的建筑,管道井隔墙的耐火极限不应低于2.00h,检修门应采用甲级防火门。
五、其他
当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施,即单向风阀或电动风阀应具有自动开启的功能。