PLC是现在全自动生产线的核心部件,不了解其原理,发生故障找不到故障原因,更别说解决办法了,真的就那么难吗?


前段时间,工厂包装高位码垛机频繁出现无故停车的故障,而且大多都发生在晚上,经手动操作一步后即可恢复自动运行。给操作工带来了很大的劳动量,最多时一晚上故障几十次,电工却毫无头绪,原件检查都完好无损。瞪着眼睛也找不到故障点,实在没有找到,最后只能用最笨的方法——原件代换,将故障步序有关系的光电开关、电磁阀、调速阀都进行了更换,但故障依旧。
                                    

没办法,最后电工分别联系到两位厂家电工技术人员,都认为是一处接近开关有问题,其中一位竟然放话:将推板前限向控制台方向调整几公分,就能高枕无忧了。果然,故障消失了!电工听到这个解决方案震惊了,完全想不通!既然工作正常了,故障原因就是它了。

但是电工还是想了解程序是如何运行的,那就要进入程序进行观察。交了115元学费买了根数据线,借了台个人的笔记本电脑,终于看到了程序内部工作情况,故障的步序和两组条件有关系,具体到现场就是三个接近开关,如果在进行到故障这一步时,接近开关没有发出信号,那么步序就卡死了,就造成停车。