一、公共建筑疏散楼梯间形式

注:   1.    当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙(防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火 门、窗)时,裙房的疏散楼梯可按多层民用建筑的要求确定。
2.    室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间、封闭楼梯间使用。
3.    除人员密集场所外,建筑面积不大于500㎡,使用人数不超过30人且深埋不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。
4.  除通向避难层(间)错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
5.  建筑内的公共疏散楼梯,两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。


二、住宅建筑的疏散楼梯间设置形式

注:   1.    电梯井是烟火竖向蔓延的通道,疏散楼梯的位置要尽量远离电梯井或将疏散楼梯设置为封闭楼梯间。
2.    不具备防火性能的户门不应直接开向楼梯间,特别是高层住宅建筑的户门不应直接开向楼梯间的前室。
3.    对于建筑高度低于33m的住宅建筑,考虑到其竖向疏散距离较短,如每层每户通向楼梯间的门具有一定的耐火性能,能一定程度降低烟火进入楼梯间的危险,因此,可以不设封闭楼梯间。


三、厂房、仓库、地下半地下、汽车库楼梯间形式


1. 室外疏散楼梯应符合下列规定:    
1)栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。    
2)倾斜角度不应大于45°。    
3)梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。    
4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。    
5)除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。


2. 设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。    

1 电影院、礼堂;     

2 建筑面积大于500㎡的医院、旅馆;     

3 建筑面积大于1000 的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意!检测报告中工程名称需以广州住建APP工程编码或监督编号的工程名称为准

各区住建局、广州市空港委国土规划建设局,各级建设工程质量安全监督站,市散装水泥与建筑节能管理中心,各混凝土生产企业、工程质量检测单位,各项目建设、施工、监理有关单位: 根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于优化试试房屋建筑工程办理施工许可证(2.0版)的通知》(穗建改〔2020〕11号)及《广州市住房和城乡建设局关于印发〈房屋建筑工程办理施工许可证(2.0)版审批指引〉 的通知》(穗建审批〔2020〕194号)规定,房屋建筑工程(含综合管廊)可分为“三阶段”办理施工许可证,建设单位在首次分阶段申请时需明确本次工程施工范围和工程名称,取得唯一工程编码和监督登记编号。在此工程中,再次申请某一阶段的施工许可证时,均使用同一工程编码和监督登记编号,且视为同一个工程。