以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘
本文导读:火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!
一、消防电梯:
消防电梯在火灾时供消防员使用,能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
火灾时必须保证消防电梯的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,为防止电梯供电电源被火烧断,电梯宜增加EPS备用电源。
虽然消防联动控制器具有发出联动控制信号强制建筑中所有电梯停于首层(或电梯转换层)的功能,但不能采用自动控制的方式联动消防电梯。
兼作消防电梯的客梯或货梯,应按消防电梯处置。
二、客(货)电梯:
消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但火灾时不应立即切断客(货)电梯的电源,应确保电梯停于首层或电梯转换层以后,才可酌情确定是否切断电源。
消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制建筑中所有电梯停于首层(或电梯转换层)的功能,但不能在发生火灾时立即指令所有电梯停至首层(或转换层),应使火灾发生区域及相关危险部位的电梯先停至首层(或转换层),其他没有危险的区域,电梯可先保持使用。(注:通常是以防火分区为单位,火灾区域所在防火分区的电梯立即停至首层或转换层,其他防火分区的电梯可以先保持使用)。
三、建筑中所有电梯的运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,均应传送至消防控制室显示,电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话,确保消防救援人员及时掌握电梯的状态,以利消防救援。
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 503 人订阅
阅读下一篇
火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题!2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下: 一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主的分享,这一系列太棒了
回复 举报
楼主的文章真不错,质量很高
回复 举报