(1)根据GB 50016-201 4第10.3.2条:
水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于3Ix。
(2)根据GJ 16-2008表13.8.6:
水平疏散通道不应低于0.5Ix,人员密集场所不应低于5Ix。
(3)根据GB 50034-2013第5.5.4条:
水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于2lx。
(4)根据JGJ 310-201 3第8.6.2条:
中小学和幼儿园的疏散场所地面照度不应低于5Ix;高等学院的防烟楼梯间前室,
消防电梯前室疏散照明的地面水平照度不应低于5|x;其他场所水平疏散通道的照
度不应低于3|x。
(5)根据GB 50038-2005第7.5.5条和GB 50098-2009第8.2.1条:
人防疏散通道的地面最低照度不低于5lx。
综上所述,建议水平疏散通道的照度不应低于11x,人员密集场所的照度不应低于5lx,人防疏散通道的地面最低照度不低于5Ix。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 424 人订阅
阅读下一篇
消防必备考点 | 疏散照明地面最低水平照度明和疏散指示的建筑消防系统,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的制定有效规范了系统的工程设计、施工、调试、检测、验收与维护保养等。其中关于疏散照明地面的最低水平照度有详细的说明,今天我们就分享疏散照明地面最低水平照度相关的内容。一、地面水平最低照度1. 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx。2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。