现在酒店建筑对室内功能的需求越来越高,客房楼板宽度越来越大,板厚、混凝土强度也在不断增加和提高,虽然在理论设计上是满足要求的,但施工的风险却在逐渐加大。
如海南某在建酒店城市综合体项目,在板长8?300?mm的情况下,客房板跨度已达5000,6000(mm),如图1所示。
图1??酒店城市综合体客房板跨度示意
施工后发现楼板普遍在梁边、板中有裂纹,其中部分板中有下坠现象,虽然经设计复核所配钢筋满足要求,但给业主方带来负面影响,乃至业主方再请加固公司在板底沿、两轴铺设钢梁,以确保无忧。
另外,由于客房楼板带卫生间,卫生间降板区域(交叉线填充区)的板下无梁 (图2),此段板厚控制不便,施工完毕后,局部板厚比设计要求少10?mm左右。
图2??降板加强大样
在施工大跨度楼板前,应注意以下事项?:(?1)复核楼板的配筋、板厚、混凝土强度是否满足荷载要求?;(?2)对宽度大于4?200?mm的楼板,宜在中部加设次梁?;(?3)如果降板区域范围大,建议沿降板边设次梁,减少结构受力集中,控制板厚。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1051 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发