民规上写配电房、消防泵防、电话站、BAS中控室等重要场所的供电要全用应急急照明,
那请问消防风机房、每层的配电间、配电井要全用应急急照明吗?

全部回答(2 )

  • 漫天飞雪

    消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    2008-03-31 21:03:31 来自 PC 评论 举报
  • leeman
    消防风机房用应急急照明吗?
    楼主看看GB-50045规范9.2节要求
    2008-03-28 18:14:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。