消防风机房照明要全是应急的吗?
消防风机房照明要全是应急的吗?
民规上写配电房、消防泵防、电话站、BAS中控室等重要场所的供电要全用应急急照明,
那请问消防风机房、每层的配电间、配电井要全用应急急照明吗?
发布于
2008-03-27 14:40:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
漫天飞雪
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
2008-03-31 21:03:31
来自 PC
评论
举报
leeman
消防风机房用应急急照明吗?
楼主看看GB-50045规范9.2节要求