10.室内消火栓设置场所、配置、安装
10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:
10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;
2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)
建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆
建筑等单、多层建筑;
4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和
电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教
学建筑和其他单、多层民用建筑。
10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1
条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜
设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊
类厂房(仓库);
2耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m的丁类
厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类
厂房(仓库);
3粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;
4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;
5室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池
且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。
10.1.3国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,
宜设置室内消火栓系统。
10.1.4人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建
筑面积大于200m的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻
便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
10.2室内消火栓配置应符合下列要求:
4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和
电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教
学建筑和其他单、多层民用建筑。
10.2.1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便
水龙设置在同一箱体内;
10.2.2应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜
超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于d19的消防软
管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬
里的消防水带,长度宜为30.0m;
10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1
条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜
设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
10.2.3宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消
火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的
消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm
的消防水枪。
1耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊
类厂房(仓库);
2耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m的丁类
厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类
厂房(仓库);
10.3
双栓室内消火栓箱选用应遵循以下原则:
为保证安全,设计中尽量不采用双栓室内消火栓箱(柜)。
3粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;
4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;
但在消防部门同意后可以选用双立管双栓室内消火栓箱(柜).
。。。。
图集太多了,需要的戳下面链接
推荐资料:
(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版)
0人已收藏
0人已打赏
免费8人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
室内消火栓安装规范要求1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库或高层建筑等区域固定消防设施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢分享
回复 举报
跨专业,资料不错啊,收藏了
回复 举报