土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ “交接班、巡回检查、设备定期试验或轮换”三制相关知识

“交接班、巡回检查、设备定期试验或轮换”三制相关知识

发布于:2022-07-19 13:53:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

1、 “交接班制”规定班前会的内容是什么?

(1) 了解接班检查情况,说明本值的特殊运行方式;
(2) 了解设备、系统缺陷情况;
(3) 针对设备缺陷需做的事故预想,布置事故预案的实施;
(4) 核对说明本值的负荷预计;
(5) 布置、说明本值的计划工作及注意事项;
(6) 布置上级有关文件精神、本班工作重点及注意事项。

2、“交接班制”规定班后会的内容是什么?

(1) 总结异常情况的处理过程;
(2) 总结现场操作情况;
(3) 表扬好人好事,批评违章违纪;
(4) 对于构成异常的差错,组织分析,明确责任,总结教训,并制定防范措施。

3、“交接班制”规定遇有哪些情况不能交接班?

(1) 当班发生的异常处理不清及重大操作、事故处理未告一段落时不交接;
(2) 岗位不对口、精神状态不好不交接;
(3) 备用设备状态不清楚不交接;
(4) 设备维护及定期试验未按规定执行不交接;
(5) 调度及上级命令不明确不交接;
(6) 记录不全、不清不交接;
(7) 工作票措施不清不交接;
(8) 工作票终结后,安全措施无故不拆除不交接;
(9) 设备缺陷记录不清不交接;
(10) 岗位清扫不干净不交接;
(11) 工器具不齐全不交接。

4、“交接班制”规定接班后做到“五清楚”的具体内容是什么?

(1) 运行方式及注意事项清楚;
(2) 设备缺陷及异常情况清楚;
(3) 操作及检修情况清楚;
(4) 安全情况及预防措施清楚;
(5) 现场设备及清洁情况清楚。

5、运行“巡回检查制度”对巡回检查总的要求是什么?

(1) 检查按时间、路线安排顺序,内容按规定项目不遗漏;
(2) 检查时应携带必要的工具,如手电筒、手套和检测工具等,真正做到耳听、鼻嗅、手摸、眼看;
(3) 熟悉设备的检查标准,掌握设备的运行情况,发现问题应及时汇报并分析原因及时处理,制定防范措施。

6、“巡回检查制”规定哪些特殊情况应加强巡回检查次数?

(1) 设备存在一、二类缺陷,新投运的设备、主要辅助设备失去备用时,要进行不定期巡回检查,至少每小时对其巡回检查一次;
(2) 雷雨、大风、大雪、大雾等恶劣天气到来前、后,要对室外电气设备、煤场及其重点设备加强检查;
(3) 在夏季大负荷高温天气时,要重点加强主、辅机各冷却设备及转动设备的轴承温度、凝汽器真空、水塔水位等设备、参数的巡回检查;
(4) 在冬季遇有寒流时,要对转动设备冷却水、油系统电加热、蒸汽伴热、室内外开关柜、开关箱内电加热装置、室外阀门井、水塔结冰等重点加强巡回检查;
(5) 新投产设备、大修或改进后的设备第一次投运时;
(6) 在设备启停过程中,特别是在设备启动过程中,必须进行就地检查监视,待设备运行稳定后方可离开。

7、符合哪些情况时,并经总工程师或主管生产的领导批准后方可不进行定期试验和设备轮换工作?

(1) 设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷发展或导致运行工况恶化,影响机组安全、经济运行;
(2) 设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故;
(3) 备用设备失去备用;
(4) 执行单机保安全措施,涉及主机安全及重要辅机安全的定期工作;
(5) 其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作。