土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消防管网设计

消防管网设计

发布于:2022-07-19 13:52:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

消火栓 分为市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓三种。 


注:图片来源网络

三种消火栓 系统选择 如下:

1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式 消火栓系统。
2、室内环境温度不低于 4℃ ,且不高于 70℃ 的场所,应采用 湿式 室内消火栓系统。
3、室内环境温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所,宜采用 干式 消火栓系统。
4、建筑高度不大于27m的 多层住宅 建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。
5、严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取 防冻措施 ,并宜采用 干式 消火栓系统和干式室外消火栓。
6、干式消火栓系统的 充水时间 不应大于 5min ,并应符合下列规定:
  (1)在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等 速启闭装置 ,当采用电动阀时开启时间不应超过 30s
  (2)当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的 手动按钮
   (3)在系统管道的 最高处 应设置 快速排气阀


一、市政消火栓

(一)市政消火栓宜采用 地上 式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜 消防水鹤 。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于 1.5m ,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取 保温 措施。

注:图片来源网络(消防水鹤)

(二)市政消火栓宜采用直径 DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求。

    1、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为 65mm 的栓口。
    2、室外地下式消火栓应有直径为 100mm 65mm 的栓口各一个。
(三)市政消火栓宜在 道路 的一侧设置,并宜靠近 十字路口 ,但当市政道路宽度超过 60m 时,应在道路的两侧 交叉错落 设置市政消火栓。
(四)市政桥桥头和城市交通隧道 出入口 等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
(五)市政消火栓的 保护半径 不应超过 150m 间距 不应大于 120m
(六)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
    1、市政消火栓距路边不宜小于 0.5m ,并不应大于 2.0m
    2、市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m
    3、市政消火栓应避免设置在 机械易撞击 的地点,确有困难时,应采取 防撞措施

注:图片来源网络(防撞措施


(七)市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。


(八)当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 0.14MPa ,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15L/s ,且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa


(九)严寒地区在城市主要干道上设置 消防水鹤 的布置间距宜为 1000m ,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于 DN200

火灾时消防水鹤的出流量不宜低于 30L/s ,且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa


(十) 地下式 市政消火栓应有明显的 永久性 标志。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图解住宅户式新风

关于新风风量,各国的标准不尽相同,在中国这个数值定为30m3/(h*人),同时,不同使用情况(办公、商场、剧场等),不同污染情况(吸烟等)的人均新风量也是不一样的。随着人们生活品质的提升,  新风系统从公共建筑进入民用住宅,形成了家用户式新风系统。 根据新风系统按照气流组织形式,市场上的新风系统可以分为三类:   单向流中央新风系统、双向流中央新风系统、全热交换中央新风系统

回帖成功

经验值 +10