土木吧

1、1-31页,表格倒数第3行,“自梁中心线……”改为“自梁边线……”。

也就是支座附加筋长度应该从梁边算,不应该从梁中心算,新版22G101-3说明有误,钢筋可千万别留短了。



22G101-3

土木吧

2、2-54页,注3“……基础宽度大于或等于……”改为“……基础宽度小于或等于……”



22G101-1

土木吧

第3.5.5条 第四段第四行“贯通钢筋”改为“非贯通钢筋”