土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点疏散走道和避难走道有何区别?

必考点疏散走道和避难走道有何区别?

发布于:2022-07-19 10:21:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、疏散走道设置要求
1)走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯。
2)在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。
3)尽量避免设置袋形走道。
4)疏散走道的宽度:(《建规》5.5.18、5.5.19、5.5.21、3.7.5)
单层、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m;高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m。
人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m,并直通宽敞地带。    
5)疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
 
二、避难走道设置要求


三、避难走道与疏散走道的区别
1. 概念  
疏散走道:是指发生火灾时,建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的设置应保证逃离火场的人员进入走道后,能顺利地继续通行至楼梯间,到达安全地带。
避难走道:是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。

2. 防排烟设计  
避难走道的前室应设置防烟设施(《建规》8.5.1),建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施(《建规》8.5.3)。

3. 防火设计  
不同耐火等级的建筑,其疏散走道两侧的隔墙耐火极限有所区别(一般情况下,一二级为1.00h不燃性,三级为0.50h不燃性,四级为0.25h难燃性);避难走道两侧的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。

4. 疏散照明设计       《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》表3.2.5
建筑内疏散照明的地面最低水平照度,
对于避难走道,不应低于5.0lx,其中人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的避难走道不应低于10.0lx。

对于疏散走道,不应低于1.0lx,其中老年人照料设施的疏散都到不应低于10.0lx,寄宿制幼儿园和小学的寝室、医院手术室及重症监护室等病人行动不便的病房等需要救援人员协助疏散的区域不应低于5.0lx,观众厅、展览厅、电影院、多功能厅,建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播厅,建筑面积超过400㎡的办公大厅、会议室等人员密集场所,人员密集厂房内的生产场所,室内步行街两侧的商铺,建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所不应低于3.0lx。

《人防规》   8.2.3   歌舞娱乐放映游艺场所、总建筑面积大于   500   ㎡的商业营业厅等公众活动场所的疏散走道的地面上,应设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志,并宜设置灯光型疏散指示标志。   当地面照度较大时,可设置蓄光型疏散指示标志。



  • 是inn快速度

    感谢,学习一下。

    2022-07-19 14:08:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:疏散走道与避难走道

点击上图,进入做题小程序 今日专题:疏散走道与避难走道 参考答案: 1.B 2.D     3.C   4.A    5.B  6.CD  7.CDE   8.A   9.C    10.ABC

回帖成功

经验值 +10