近年来,由于发现氟利昂类制冷剂对大气臭氧层有破坏作用以及能产生温室效应等环境问题,国际上已达成完全禁用CFC、逐渐限制使用HCFC类制冷剂的共识。
在全球积极研究氟利昂替代技术以解决对臭氧层破坏及“温室效应”问题的今天,天然制冷剂受到了越来越多的制冷科技工作者的青睐,人们对氨制冷剂开始重新评价,并已投入大量的人力物力,致力于氨的安全性能和制冷系统及其设备技术的研究。
氨制冷压缩机的选型原则
(一)根据各蒸发温度的机器负荷分别选定。
(二)总台数不宜少于两台的前提下,尽量少。
(三)同一机房最好采用同一系列的压缩机,一般不宜超过两种系列。
(四)选用活塞氨机,压缩比大于8 ,采用双级压缩。压缩比小于等于8 ,采用单级压缩。
(五)小型制冷系统,可选用压缩冷凝机组。
(六)选用氨压缩机的工作条件应不得超过厂家规定的允许条件。
1、单级氨活塞式压缩机的极限工作条件:
( 1 )活塞最大压力差Pl-Pz不大于1373kPa 。
( 2 )最大压力比Pl/Pz不大于8 。
( 3 )冷凝温度不高于40℃ 。
( 4 )蒸发温度5℃-30℃ 。
( 5 )油温不高于70℃。
2、单机双级氨活塞式压缩机的极限工作条件:
( 1 )活塞最大压力差只Pl-Pz 不大于1514kPa 。
( 2 )低压级活塞压力差Pzj-PZ不大于785kPa 。
( 3 )高压级活塞压力差Pl-Pzj 不大于1373kPa 。
( 4 )冷凝温度不高于40℃ 。
( 5 )燕发温度不低于-50℃ 。
( 6 )低压级排气温度不高于120℃。
( 7 )高压级排气温度不高于150℃。
3、单级氨螺杆式压缩机的极限工作条件:
( 1 )冷凝温度不高于45 ℃ 。
( 2 )蒸发温度5 ℃ ~-40 ℃ 。
( 3 )排气温度不高于105 ℃ 。
( 4 )油温不高于65 ℃ 。
来源:风顺制冷
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
空调制冷效果不好,常见的原因有这些......1、空调缺氟 空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。 2、空调的功率不够 一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源,或者玻璃房照晒,这种情况制冷效果当然不会好。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报