土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何正确理解临时用电中的“三级配电、二级保护”?

如何正确理解临时用电中的“三级配电、二级保护”?

发布于:2022-07-15 10:08:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


来源安全与生产,如有侵权联系删除  

某工地配电系统图

 


对于这样一个配电系统,我们认为该系统线路简单,操作方便,保护可靠,配电层次清晰,是可行的。但是有部分人却提出了如下不同的意见(误区):

疑问 1:该系统应属 四级配电 ,违反了规范中 三级配电 ”的原则,不允许;

疑问 2:该系统现为 三级保护 ,违反了规范中 “二级保护”原则,不允许;

疑问 3:有些人提出,为不违反规范,提出将图中的分配电柜设为总箱,即为总箱1、总箱2,总箱3,将一级保护放在该三个总箱中;

疑问 4:为确保三级配电,应取消分配电柜,将所有分配电箱的供电线路全部从配电房(总箱)引出;

疑问 5:取消分配电柜,将分配电箱进线并压、以 树形配电 方式,以节约布线成本并且符合三级配电;

疑问 6:可将分配电柜用电缆分支箱代替,可减少一级配电以符合三级配电原则。

为了正确理解 JGJ46-2005规范中“三级配电、二级保护”的真正含义,提高现场配电系统的合理性、经济性、可靠性,确保施工现场安全用电,针对上述疑问逐一解答如下:

1、是否可以大于三级配电?

例如采用四级配电,是否违反了《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005)中“三级配电”的原则?

答:对于设备较多的大型工程,三级配电已显然不能满足上述需要,往往一处故障跳闸将会引起大面积众多设备的停电,造成的间接损失较大,也给施工带来极大的影响。 因此,为了缩小故障停电范围,要快速判定故障点并实施抢修,必须实施三级以上配电 。事实上许多大型工地为保证供电可靠性,都在实行四级甚至五级的配电,所以我们认为 “意见一”是对规范的一种形而上学教条式的理解,是一种认识上的误区。换句话说, 规范规定的 “三级配电”是最低要求 ,根据实际需要,符合上述 “三个有利于”,各级配电之间技术上匹配, 是完全可以实行三级以上配电的

2、是否可以采用三级保护?

目前多数项目施工工地 临电系统 设计时,采用 四级配电 时,一般会在总配电柜(临时配电房)、分配电柜、开关箱三级设置漏电断路器,是否违反了规范中 “二级保护”原则?

答:同理,对于二级保护,也是一种最低要求。为保障整个工地的线路安全,规范规定漏电保护器必须设置在总箱和开关箱二处。前者属间接保护,其主要作用为: ①保护工地范围线路漏电;②可作为开关箱内漏电保护的后备补充保护。后者为直接保护,其作用是保护设备漏电故障,保障设备操作者的触电安全。但如果工地规模较大,线路较多,则从开关箱到总箱之间的全部线路中,只要有一处漏电故障,必将引起总漏电保护器跳闸造成整个工地停电,而且故障点的快速判定也成了一大难题, 若采用三级保护,则缩小了故障停电范围,也便于故障点的迅速判定,故 “只能为二级保护”也是一种误区,应理解为“至少两级”。

3、用电设备较多、且较大的工地,为避免超过三级配电,是否可以在现场设置用电集中区域设置多个总配电箱,直接从箱变接线至总配电箱?

答:严禁采用该方法, 总箱为电源进入施工现场的首个受电装置 ,如是 “专用变”,即为变配电房的配电屏。规范明确指出,二级保护中的一级必须安装在这里,其二, 是造成工地范围内从变电房到分配电箱之间的电气线路失去了保护,即是说工地上存在着漏电保护 “死区” ,一旦这里发生故障,将可能导致触电事故的发生,这是绝不容许的。

4、严格按照三级配电修改上述系统的缺点

答:取消分配电柜,则将形成整个工地为一级放射式配电,则将带来以下 缺点 ⑴线路成本大大增加,就本例来说,从总配电柜到分配电箱的回路将成倍增加; ⑵线路漏电的机率增加,正常自然泄漏电流增加将引起总漏电保护器的误跳; ⑶这么多线路增加必将造成线路敷设杂乱,影响整个工地的文明施工; ⑷增加了线路被人为破坏的概率。

5、将上述系统修改为树形配电方式的缺点

答:这种做法目前在许多工地上出现,因大部分工地为满足文明施工,电缆将各分配电柜的上桩头 串联 在一起便产生了这样的 “链式配电方式”,这种做法虽然在规范中 未明确禁用 ,但它也 确定存在着连接不可靠的问题 ,在联接中只要有一处故障,便会影响多个分配电箱的供电,从而造成大范围停电。该方式仅 适用于分箱到开关箱之间的相距较近,不很重要的小容量为 ≤3KW的负荷场所,且链接开关箱不得超过3~4个,但工地用电设备的功率显然大于该原则。

6、采用电缆分支箱替代分配电柜是否可行?

实质上还是四级配电,不过它简化了一级分配电箱,取消了开关元件,节省了成本,如果电箱符合规范要求,倒不失为一种明智之举。

临电系统 “三级配电、二级保护”注意事项

在实施 JGJ46-2005规范中的施工现场“三级配电、二级保护”时,需注意如下几个方面: 1. “三级配电、二级保护”是最低要求 ,在实施时,可本着 “就高不就低”的原则,不硬凑“级数”,不搞“一刀切”,具体项目应具体分析。 2.要全面考虑配电系统的 可靠性、合理性、经济性 ,结合现场的实际情况,在不低于规范要求的前提下,可按管理需要,科学地设置配电级数和保护级数; 3.配电系统的设计要注意上下级电气元件 容量的匹配及漏电保护动作电流和不动作电流的匹配 ,故保护级数 不宜过多 ,以免出现 越级误跳 的现象。 4.施工现场的配电系统,在满足安全管理需要的前提下,配电线路宜简单有效,尽可能减少自然泄漏电流,应确保整个现场范围内的电气系统,处于有效地控制和保护之下,不应使线路出现无保护段,不留任何“死区”。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 如何正确理解和应用
    说明:程懋堃—如何正确理解和应用规范条文,很好的资料,供大家分享。
  • 1_三级配电二级保护详解
    1_三级配电、二级保护详解,1_三级配电、二级保护详解,1_三级配电、二级保护详解
  • 漏电保护器在临时用电中的应用
    近年来,随着城市建设的发展,机械化程度的不断提高,各类用电设备也大量增多,给施工用电提出了新的要求。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)明确要求,施工现场用系统必须做到三级配电两级
  • 结构设计中在学习和应用计算程序 P KP M 的同时, 必须正确结合新规范的相关条文, 这样才能使设 计结果达到一个准确、 合理、 可行的目标。
  • 如何正确理解和应用规范条文
    本资料为如何正确理解和应用规范条文,内容全面详细,尤其它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 施工现场临时用电三级配电系统图
    本资料是施工现场临时用电三级配电系统图,总共13页。 内容包括:一级配电柜系统图、二级配电柜系统图、照明配电箱系统图、三级配电箱系统图;供大家参考。
  • 本图纸为临时用电配电箱大样图,配电箱分为落地式、桥式、壁挂式以及手提式等等,每一套有备注、电气图纸、元器件规格数量型号以及使用功能型号尺寸等信息,图纸版本2004cad...
  • 浅谈施工临时用电存在问题及正确做法
    施工单位往往认为施工临时用电是临时的,只要能满足施工动力和照明的需要就可以了,而对有关用电的安全防护措施重视不足。
  • 临时用电漏电保护器检测记录
    成都地铁10号线二期工程土建4标临时用电漏电保护器检测记录
  • 现场临时用电一般规定
    本资料为现场临时用电一般规定,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 某工程临时用电方案
    本工程由高架桥占用规划道路的中央分隔带。为了保证施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,根据建设部JGJ46-2005标准要求,编制了本工程的安全用电技术措施和电气防火措施,以确保本工程的安全用电。
  • 某工程临时用电施组
    内容简介 为贯彻国家安全生产的方针和法规,保障施工现场用电安全,防止触电等事故的发生,根据规范及上级有关现场安全防护规定,结合本工程的具体情况特点,制定本方案。
  • 某工程临时用电施工
    改建铁路某省西北部。本标段起讫里程为K211+000 ~ K223+000,长12km。主要工作内容包括拆迁工程、路基工程、桥涵、轨道等站前综合工程。
  • 上海某工程临时用电
    ××世纪广场办公楼位于上海市延安西路北侧,江苏路东侧,延安路高架江苏路出口处,占地面积约20000㎡,该工程为两栋综合办公楼,总建筑面积:151000㎡,地下二层、地上28层,1~3层为裙楼,4~28
  • 某工程临时用电组织
    本工程南侧为为待建的5#、6#楼及农家居住户,西侧为待建如皋港长途汽车站,北侧为华江大道,东侧为待建的3#楼。待建工程现场情况,实地勘查结果与业主提“地质勘查报告书”一致:地下无强、弱电线路,无上、下
  • 临时用电验收记录
    本资料为某临时用电验收记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 某工程临时用电配电系统图
    本资料为某工程临时用电配电系统图,图纸包括:木工房配电、楼层用电配、楼层照明用电配电、塔机配电、总配电等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 临时用电配电箱大样图汇总
    临时用电配电箱大样图汇总,工地配电箱,工地临时用电箱,一级配电箱,二级配电箱,三级配电箱等,可供参考。
  • 施工临时用电配电箱及要求图解
    总配电箱柜、总配电柜柜门电气连接节点图、配电柜电气系统图、分配电箱等
  • 施工临时用电配电箱标准做法
    本标题为施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用,从感官到感觉,从认识到领会....... 各种做法图例集合仅供参考

阅读下一篇

交流接触器自锁原理,通俗易懂,电工一看就会

交流接触器原理是得电吸合,主触点闭合导通,电机运行,本文介绍交流接触器自锁电路,什么是接触器自锁? 首先我们来看下图片。  1.停止按钮 停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们不按它,停止按钮一直是通的,按下停止按钮断开,松开停止按钮还是通的,这样很好理解吧

回帖成功

经验值 +10