土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ ?防排烟中的空间净高是怎么确定的?涉及到的计算有哪些?

?防排烟中的空间净高是怎么确定的?涉及到的计算有哪些?

发布于:2022-07-14 10:12:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

来源:荣胜消防工程师

如有侵权,请联系删除


防烟排烟系统中,用到空间净高的地方有很多。但好多同学对空间净高的取值比较模糊。今天我们来讲讲空间净高是怎么确定的,以及利用空间净高的计算有哪些,怎么进行计算的。

首先,空间净高的确定分为未设吊顶和设置吊顶两种情况。

1.未 设吊顶时,空间净高就是房间的层高

2.设置吊顶的场所又分为设置封闭型吊顶和设置格栅吊顶,设置格栅吊顶又区分是否为通透性吊顶。对于设置 密闭型吊顶 的场所,其 空间净高为吊顶下沿至该层地面的距离 。对于 通透性吊顶 ,其 空间净高为房间的层高

  注意:通透性吊顶系指吊顶 开孔均匀 开孔率大于25% 的场所。


确定了空间净高,我们来看一下涉及到净空高度知识点都有哪些。

1.公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的 长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍

空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施

2.当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。 公共建筑空间净高大于或等于6m ,且具有自然对流条件时,其 水平距离不应大于37.5m

3.当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。(同机械排烟口)

4.当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿瑞不服输

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • hair秃头
    hair秃头 板凳

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:33:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防通风排烟量计算

          一、排烟量的计算

回帖成功

经验值 +10