电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱?

发布于:2022-07-14 10:11:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

有网友问,电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱?

下面就此问题谈谈个人看法,供大家参考!

1、电气竖井内最好每层设置等电位端子箱

目前,设计标准还没有明确条款规定 电气竖井每层要设置等电位端子箱。仅《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.2条有要求,即每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,此要求是从防雷角度出发,这个端子板多设在电气竖井内。同时, 介于电气竖井每层需要封堵。因此,每层设等电位端子箱比较好!

2、除等电位端子箱外,还可采用等电位端子板

除了端子箱外,还可采用等电位端子板,采用铜板、钢板均可。国家标准图集《等电位联结安装》15D502给出了两种做法,如图1所示。方案一为等电位端子箱做法,方案二为等电位联结线做法。


3、强电竖井与配电室合二为一的要设置等电位端子箱

实际工程中,经常强电竖井与配电室合二为一,这样既可方便进出线,又可适当减少机房面积。这种情况要设置等电位端子箱或接地端子板,除满足等电位联结外,还可在设备调试、维修时方便接地。

4、弱电机房及竖井要求比较严格

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第23.5.2条第2款规定,机房内应设置等电位联结端子箱;第3款又规定,弱电间(弱电竖井)应设接地干线和接地端子箱。弱电系统这些要求除等电位联结目的外,还要考虑到功能接地、防静电接地、防雷接地等多种因素,设计标准类似规定还比较多。 因此,需要综合考虑、 格外注意!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    要是谁能上传分享此类CAD版的安装大样详图附件资料就好了

    2022-07-15 06:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • l2515848
    l2515848 板凳

    应该每层设计等电位箱,现在电缆分支箱、电表箱等几乎每层都有,都必须接地,有的话,使用便利