有网友问,电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱?
下面就此问题谈谈个人看法,供大家参考!
1、电气竖井内最好每层设置等电位端子箱
目前,设计标准还没有明确条款规定 电气竖井每层要设置等电位端子箱。仅《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.2条有要求,即每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,此要求是从防雷角度出发,这个端子板多设在电气竖井内。同时, 介于电气竖井每层需要封堵。因此,每层设等电位端子箱比较好!
2、除等电位端子箱外,还可采用等电位端子板
除了端子箱外,还可采用等电位端子板,采用铜板、钢板均可。国家标准图集《等电位联结安装》15D502给出了两种做法,如图1所示。方案一为等电位端子箱做法,方案二为等电位联结线做法。
3、强电竖井与配电室合二为一的要设置等电位端子箱
实际工程中,经常强电竖井与配电室合二为一,这样既可方便进出线,又可适当减少机房面积。这种情况要设置等电位端子箱或接地端子板,除满足等电位联结外,还可在设备调试、维修时方便接地。
4、弱电机房及竖井要求比较严格
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第23.5.2条第2款规定,机房内应设置等电位联结端子箱;第3款又规定,弱电间(弱电竖井)应设接地干线和接地端子箱。弱电系统这些要求除等电位联结目的外,还要考虑到功能接地、防静电接地、防雷接地等多种因素,设计标准类似规定还比较多。 因此,需要综合考虑、 格外注意!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板要是谁能上传分享此类CAD版的安装大样详图附件资料就好了
回复 举报
应该每层设计等电位箱,现在电缆分支箱、电表箱等几乎每层都有,都必须接地,有的话,使用便利