土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【孝夕夕】GB∕T29414-2012把恒温阀的尺寸写错了

【孝夕夕】GB∕T29414-2012把恒温阀的尺寸写错了

发布于:2022-07-14 09:07:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

《散热器恒温控制阀》(GB∕T29414-2012)附录A对散热器恒温控制阀的尺寸作出了要求。

0.jpg

孝夕夕手中没有纸质版GB∕T29414,找了几份电子版都存在部分数据明显异常,比如D系列下的14.5只比10.1大了4.4mm、106比同行数据22和26大了不少、F系列l2过小。


D系列

F系列

DN

10

15

b(最小值)

10.1

13.2

l1±2

85

95

20

10

15

20

l2±1.5

52

58

14.5

8

9

10

l3±1.5

22

26

106

75

82

98

GB∕T29414前言提到参照EN215:2006(现行版本为2019版),孝夕夕就打算到欧标里翻翻源数据。

1.png2.png

只找到了德语版,但是也不难发现,是GB∕T29414抄错了数据,整理后正确的数据如下(表中红色数据为修正数据):


D系列

F系列

DN

10

15

20

10

15

20

b(最小值)

10.1

13.2

14.5

8

9

10

l1±2

85

95

106

75

82

98

l2±1.5

52

58

66

49

53

63

l3±1.5

22

26

29

20

23

26

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何在区域内确定锅炉房设立的位置?

在区域内设置锅炉房应考虑如下原则: (1)锅炉房应力求设立在靠近热负荷中心的位置,即设在用热量较大的建筑物附近,这样可避免由于管道敷设过长引起压降和热损失过大,而增加锅炉房内设备投资和能源的超耗。 (2)为避免锅炉房对本区域内环境的污染(包括对大气、周围环境以及运煤卸煤、输送炉渣时对道路的污染),宜设置在本区域建筑物的下风向位置。 (3)锅炉房的位置应设有专用道路,以便于煤和炉渣的运输,同时设有单独的出口与区域外道路相接,不宜出入本区的正门。