《散热器恒温控制阀》(GB∕T29414-2012)附录A对散热器恒温控制阀的尺寸作出了要求。
孝夕夕手中没有纸质版GB∕T29414,找了几份电子版都存在部分数据明显异常,比如D系列下的14.5只比10.1大了4.4mm、106比同行数据22和26大了不少、F系列l2过小。
D系列 |
F系列 |
|||||
DN |
10 |
15 |
||||
b(最小值) |
10.1 |
13.2 |
||||
l1±2 |
85 |
95 |
20 |
10 |
15 |
20 |
l2±1.5 |
52 |
58 |
14.5 |
8 |
9 |
10 |
l3±1.5 |
22 |
26 |
106 |
75 |
82 |
98 |
GB∕T29414前言提到参照EN215:2006(现行版本为2019版),孝夕夕就打算到欧标里翻翻源数据。
只找到了德语版,但是也不难发现,是GB∕T29414抄错了数据,整理后正确的数据如下(表中红色数据为修正数据):
D系列 |
F系列 |
|||||
DN |
10 |
15 |
20 |
10 |
15 |
20 |
b(最小值) |
10.1 |
13.2 |
14.5 |
8 |
9 |
10 |
l1±2 |
85 |
95 |
106 |
75 |
82 |
98 |
l2±1.5 |
52 |
58 |
66 |
49 |
53 |
63 |
l3±1.5 |
22 |
26 |
29 |
20 |
23 |
26 |
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
如何在区域内确定锅炉房设立的位置?在区域内设置锅炉房应考虑如下原则: (1)锅炉房应力求设立在靠近热负荷中心的位置,即设在用热量较大的建筑物附近,这样可避免由于管道敷设过长引起压降和热损失过大,而增加锅炉房内设备投资和能源的超耗。 (2)为避免锅炉房对本区域内环境的污染(包括对大气、周围环境以及运煤卸煤、输送炉渣时对道路的污染),宜设置在本区域建筑物的下风向位置。 (3)锅炉房的位置应设有专用道路,以便于煤和炉渣的运输,同时设有单独的出口与区域外道路相接,不宜出入本区的正门。