土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 室外台阶预防沉降设计施工指引

室外台阶预防沉降设计施工指引

发布于:2022-07-13 10:53:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

 

目前,主楼室外台阶设计位置大多坐落于回填土区域内,由于室外台阶和主楼前期设计非一体化以及回填土施工密实度不够,雨季后往往会造成局部沉陷、变形等,致使室外台阶发生不均匀沉降、变形以及面层裂缝等问题,影响正常使用,后期维修费用较高或不得不返工处理,如此不但增加施工成本,同时也给业主留下不好印象,有损开发商品牌形象。

如能在图纸设计期间对台阶沉降问题进行预防性设计,降低后期问题发生概率,对于开发商维护自身品牌形象,提升房地产品质来说是一个不错的选择。本文着重从以下3种情况就室外台阶预防沉降设计施工进行简述。

1  主体结构为地下一层结构

当主体结构为地下一层结构(一般别墅类、洋房居多)时,台阶构造宜按图1,2示意设计及施工。

图1??主体结构为地下一层时室外台阶    
预防沉降做法示意1    
   
图2??主体结构为地下一层时室外台阶预防
沉降做法示意2(带门廊结构)
   

施工过程:在主体垫层施工时对垫层在台阶范围内进行扩大处理,以便后期进行构造柱梁③的基础施工。待外墙防水施工完成后,可在台阶下部区域紧贴外墙砌筑370?mm厚砖墙①替代防水保护层,同时兼做简支板②的一侧基础,另一侧支撑基础③在回填土施工前完成施工。回填土按要求回填施工完毕后,可进行简支板②的施工。在简支板达到强度后,在简支板上砌筑台阶砖基础腔体⑥⑧(240mm厚墙体),腔体内回填土(夯实)或砂粒施工完毕后,在台阶砖基础上浇筑配筋混凝土带垫层⑦,作为台阶面层施工基层。简支板②之所以不采用甩筋、植筋的现浇结构,主要是为了后期防水施工及回填土夯实施工。

混凝土构件的标高、尺寸、配筋、混凝土强度等级根据台阶实际尺寸具体设计。单元门洞或入户门洞处带有门廊情况的室外台阶防沉降设计,详见图2。为防止人行道硬质铺装与台阶底踏交接处发生沉降,可在回填土完成后浇筑配筋垫层④(与简支板②通过植筋刚性连接,另一侧延伸至老土)作为人行道硬质铺装基础。

2  主体结构为地下两层结构及以上

当主体结构为地下两层结构及以上(一般高层居多)时,台阶构造宜按图3,4示意设计及施工。

图3??主体结构为地下两层及以上时

室外台阶预防沉降做法示意1

图4??主体结构为地下两层及以上时室外
台阶预防沉降做法示意2

施工过程:当室外台阶进深长度较大时(商铺台阶居多),台阶防沉降构造可采用图3设计示意。在主体施工时带出托座构造①(托座标高、间隔距离、配筋具体设计),外墙防水施工时(防水施工时对托座构造进行包裹施工处理),简支板②的另一侧支撑基础③可同时施工。回填土施工完毕后进行简支(梁)板②的施工。

在简支板达到强度后,在简支板上砌筑台阶砖基础腔体④⑥(240mm厚墙体),腔体内回填土(夯实)或砂粒施工完毕后,在台阶砖基础上浇筑配筋混凝土带垫层⑤,作为台阶面层施工基层。简支板②之所以不采用甩筋、植筋的现浇结构,同样是为了便于防水施工及回填土夯实施工。

当室外台阶进深长度较小时,台阶防沉降构造可采用图4设计示意。在主体施工时带出悬梁构造⑧(悬梁标高、间隔距离、尺寸、配筋具体设计),防水施工及回填土施工完成后,在悬梁构造⑧上施工简支板⑨,简支板以上构造同图3。

图中⑦人行道路面层,同样为防止人行道路硬质铺装与台阶底踏交接处发生沉降,可在回填土完成后浇筑配筋垫层⑩(与简支板②通过植筋刚性连接,另一侧延伸至老土)作为人行道路硬质铺装基础。

3  室外台阶下部区域为车库顶板

当室外台阶下部区域为车库顶板时,台阶构造宜按图5示意设计、施工。

图5??室外台阶下部区域为车库顶板时预防沉降做法示意

施工过程:在防水保护层上砌筑台阶砖基础腔体(240?mm厚墙体),腔体内回填土(夯实)或砂粒施工完毕后,在台阶砖基础上浇筑配筋混凝土带垫层,作为台阶面层施工基层。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1010 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何让工程项目变更流程明晰

在工程项目实施过程中,无论项目设计如何完善,在招标时对各种风险考虑得如何详细,都将遇到无法预料的工程变更。工程变更将使工程项目的使用功能更完善,令工程质量和性能更优,更符合绿色环保的需求,在遇到内外环境发生变化的情况下,选择较好的方式处理变化,达到变则通的目的,保证工程项目顺利进行。无论遇到什么变更,如何客观公正及时地进行处理,需明晰参建四方主体的变更流程。

回帖成功

经验值 +10