对于非消防电源及电梯的联动控制的有关规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源 。
切非的联动控制一般是通过设置控制模块联动非消防电源开关的分励脱扣器实现切断非消防电源。
但是切断非消防电源的控制并非所有设备都“立即一刀切”,例如 普通电梯 。
在发生火灾时,需要先对其联动控制强制迫降停于首层或电梯的转换层(例如超高层建筑中)并打开电梯门,再切断其电源,否则,如果立即切非普通电梯的电源有可能造成正在使用电梯的人员困于电梯里面,因此就有了 “先迫降后切电” 的要求。
那么怎么实现这个先、后的联动控制呢?下面介绍一种可行的控制方式。
如前面所述,普通电梯在火灾时需要联动迫降 停于首层或电梯的转换层,并将其迫降到底的信号反馈至消防联动控制器,这个过程通过设置一个控制模块(即输入输出模块)便可实现“先迫降”,此时可增加一个控制模块安装在电梯电源配电箱处,利用电梯的到底信号通过主机编程输出联动切断电源的控制信号,即:以普通电梯的归底信号作为触发信号,再由消防联动控制器输出控制信号,由该控制模块控制 电梯电源配电箱的分励脱扣器实现“后切电”。
———— / END / ————