对于非消防电源及电梯的联动控制的有关规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源 。
切非的联动控制一般是通过设置控制模块联动非消防电源开关的分励脱扣器实现切断非消防电源。
但是切断非消防电源的控制并非所有设备都“立即一刀切”,例如 普通电梯 。
在发生火灾时,需要先对其联动控制强制迫降停于首层或电梯的转换层(例如超高层建筑中)并打开电梯门,再切断其电源,否则,如果立即切非普通电梯的电源有可能造成正在使用电梯的人员困于电梯里面,因此就有了 “先迫降后切电” 的要求。
那么怎么实现这个先、后的联动控制呢?下面介绍一种可行的控制方式。
如前面所述,普通电梯在火灾时需要联动迫降 停于首层或电梯的转换层,并将其迫降到底的信号反馈至消防联动控制器,这个过程通过设置一个控制模块(即输入输出模块)便可实现“先迫降”,此时可增加一个控制模块安装在电梯电源配电箱处,利用电梯的到底信号通过主机编程输出联动切断电源的控制信号,即:以普通电梯的归底信号作为触发信号,再由消防联动控制器输出控制信号,由该控制模块控制 电梯电源配电箱的分励脱扣器实现“后切电”。
———— / END / ————
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
贵阳一小区4楼失火 致5楼3死2伤2022年7月8日凌晨1点左右,贵阳市南明区绿苑小区一居民楼突发火灾,导致3人遇难2人受伤。 11日遇难者家属黄先生称,他的两个儿子和一个外甥遇难(两个儿子,大的15岁,小的10岁,外甥今年才7岁),他的母亲和侄女至今还在重症监护室内,是四楼(401)着火,他们家住在五楼(501),他们家什么东西都没有起火,是浓烟导致家人伤亡。 小区物业公司工作人员称“着火的是四楼,五楼有3人死亡,现在派出所正在调查处理这个事。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳已收藏!!受益匪浅!!!
回复 举报