土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 不能忽视其他强规对电气专业的要求——既有建筑维护与改造

不能忽视其他强规对电气专业的要求——既有建筑维护与改造

发布于:2022-07-13 08:54:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

现在,电气专业的全文强制性规范——《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022(以下简称 强规 )可以说深入人心,大家都在自学、领会其实质,充分体现其技术法规的重要地位。

除电气专业的全文强制性规范外,其他专业的强规也要得到重视,他们与电气专业的强规同为技术法规,具有相同的法律地位,但其 容易被忽视! 本公众号发布如下文章,得到大家的认同。

下面介绍 全文强制性规范 《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021相关电气的规定,便于大家学习、参考。

表1   GB55022-2021相关电气的规定及实施要点

类别
条款号 条款内容 实施注意点
建筑改造 5.2.5 -3

既有建筑平改坡改造,坡屋面采取防雷措施,并应利用原有的防雷装置。


a
5.2.9 

既有建筑屋顶绿化改造,及增设太阳能、照明、通风等屋面设施时,应确保屋顶承重安全和防护安全,不应破坏防雷设施的有效性。

b
设施设备改造 5.4.6 

既有建筑电气改造工程的设计,应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上,根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。

c

a) 既有建筑平改坡 ,原有平屋面上设置的接闪器很容易被坡屋面所覆盖,接闪效果大打折扣。因此,需要在坡屋面上重新设置接闪器,接闪器的设置可参考国家标准图集15D501《建筑物防雷设施安装》,防雷系统的其他部分可利用原有的防雷装置。

图1  坡屋面接闪器设置


b) 屋顶绿化改造,增设太阳能、照明、通风等屋面设施 ,他们均突出屋面,需要将他们的金属支架、金属杆、基础钢筋等就近与接闪带或其他接闪器连接。

同时,还要注意,屋面上的用电设备其供电电源在建筑物内,而屋面为LPZ0区,多数情况为LPZ0B,在选用SPD时需注意这一点。

c) 既有建筑电气改造工程 ,由于电气设备的能效已提高较多,抵消了一部分用电设备的增加和舒适度的提高,但对电动汽车充电设施系统需要格外重视,其数量多、容量大、消防设计难度大,本公众号已发布诸多相关文章,请点击阅读:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政消火栓VS室外消火栓

先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。

回帖成功

经验值 +10