现在,电气专业的全文强制性规范——《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022(以下简称 强规 )可以说深入人心,大家都在自学、领会其实质,充分体现其技术法规的重要地位。
除电气专业的全文强制性规范外,其他专业的强规也要得到重视,他们与电气专业的强规同为技术法规,具有相同的法律地位,但其 容易被忽视! 本公众号发布如下文章,得到大家的认同。
下面介绍 全文强制性规范 《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021相关电气的规定,便于大家学习、参考。
表1 GB55022-2021相关电气的规定及实施要点
类别 |
条款号 | 条款内容 | 实施注意点 |
建筑改造 | 5.2.5 -3 | 既有建筑平改坡改造,坡屋面采取防雷措施,并应利用原有的防雷装置。
|
a |
5.2.9 | 既有建筑屋顶绿化改造,及增设太阳能、照明、通风等屋面设施时,应确保屋顶承重安全和防护安全,不应破坏防雷设施的有效性。 |
b |
|
设施设备改造 | 5.4.6 | 既有建筑电气改造工程的设计,应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上,根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。 |
c |
a) 既有建筑平改坡 ,原有平屋面上设置的接闪器很容易被坡屋面所覆盖,接闪效果大打折扣。因此,需要在坡屋面上重新设置接闪器,接闪器的设置可参考国家标准图集15D501《建筑物防雷设施安装》,防雷系统的其他部分可利用原有的防雷装置。
图1 坡屋面接闪器设置
b) 屋顶绿化改造,增设太阳能、照明、通风等屋面设施 ,他们均突出屋面,需要将他们的金属支架、金属杆、基础钢筋等就近与接闪带或其他接闪器连接。
同时,还要注意,屋面上的用电设备其供电电源在建筑物内,而屋面为LPZ0区,多数情况为LPZ0B,在选用SPD时需注意这一点。
c) 既有建筑电气改造工程 ,由于电气设备的能效已提高较多,抵消了一部分用电设备的增加和舒适度的提高,但对电动汽车充电设施系统需要格外重视,其数量多、容量大、消防设计难度大,本公众号已发布诸多相关文章,请点击阅读:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 557 人订阅
阅读下一篇
市政消火栓VS室外消火栓先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。