pkpm修改第一层和第二层剪力墙的厚度,例如将剪力墙厚度从350变为250,为什么改变之后,结构地震作用下的楼层剪力反而增加了,正常趋势不应该是刚度越小,剪力越小吗,请问有大佬可以解释一下吗?
全部回答(2 )
不是按刚度分配的吗?能者多劳原则
主题
回复
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 533 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
不是按刚度分配的吗?能者多劳原则