为什么这里在污水井的基础上又新建了一个井?原先的污水井是作废处理吗?
全部回答(8 )
本回答由提问者推荐2022年07月14日
新旧管道连接,老井可能凿孔后造成井身闭水性不达标。
从图纸看这个井是下游井,正常施工是不需要拆除现状检查井新建,只需要在现状井上开孔洞,将新建的管道接入,可能是设计人员的习惯,加井大概率是为了防止计算工程量的时候漏量