正在加载...
为什么这里在污水井的基础上又新建了一个井?原先的污水井是作废处理吗?
全部回答(8 )
本回答由提问者推荐2022年07月14日
新旧管道连接,老井可能凿孔后造成井身闭水性不达标。
从图纸看这个井是下游井,正常施工是不需要拆除现状检查井新建,只需要在现状井上开孔洞,将新建的管道接入,可能是设计人员的习惯,加井大概率是为了防止计算工程量的时候漏量
需要看现场场地情况定
主题
回复
粉丝
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 347 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
-
最佳答案
cof1528766331821
2022-07-14 11:17:14
来自 PC
评论
举报
-
子义00
2023-09-15 17:31:15
来自 PC
评论
举报
-
yj蓝天
2023-09-08 07:49:08
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年07月14日
新旧管道连接,老井可能凿孔后造成井身闭水性不达标。
从图纸看这个井是下游井,正常施工是不需要拆除现状检查井新建,只需要在现状井上开孔洞,将新建的管道接入,可能是设计人员的习惯,加井大概率是为了防止计算工程量的时候漏量
需要看现场场地情况定