各位建筑同仁,本人这几日对《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010中关于钢筋机械连接接头的现场施工检验与验收取样批量有如下疑问:
1、规范中规定的“同一施工条件”到底什么情况算同一施工条件?我认为,同一施工条件可理解为同一作业条件和同一气候条件,比如是水平连接(梁、板)还是竖向连接(柱),是冬季施工气候还是其他季节的施工气候,而且我认为不同的楼层作业条件是没有大的区别的,气候条件就大致分为冬季施工和非冬季施工两种。所以不同楼层进行的钢筋直螺纹连接接头,只要钢筋原材和套筒都属于同一批材料,数量也不超过500个,就可以组成一个验收批。在气候方面的考虑,就是不要把冬季施工和非冬季施工的直螺纹接头划为同一验收批就行了。大家怎么理解呢?
2、规范强制性条文7.0.7又规定“对接头的每一验收批,在工程中随机截取3个接头试件。。。。。”,对于此规定,给人的感觉又是验收批的组成不能跨越楼层甚至不能跨越不同的施工段,因为如果跨越,验收批的总体样本还没有全部行成,又怎么能保证“随机”呢?如此理解,对于大多数的工程,一个施工段内同一规格钢筋的直螺纹连接数量并不会超过500个,每个施工段对每种规格的直螺纹连接接头都至少取样一组。大家怎么理解呢?你们所了解的工程又是怎么操作的呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板您的想法我在实际工作中也有感受,500的检测数量有的时候是有问题的。
回复 举报
建议补充上传分享一些附件资料
回复 举报