给水管段设计,从水源到控制点的管段上可以取较小的经济流速,其余的管道可以取较大的经济流速。比如输水管线必须位于供水泵站到控制点的管线上,所以输水管线所取的经济流速应该较管网中其他管段的小一些。
为什么要取较小的经济流速?怎么理解?有哪位高手指点一下谢谢!

全部回答(2 )

  • guopei
    谢谢2楼的指点哦,我也一直没想明白
    2008-06-05 22:54:05 来自 PC 评论 举报
  • hydingding
    楼主,您好。输水管线一般距离比较长,水头损失大,选一个较小的经济流速,可以使水头损失小些,能耗也小些。