经常有人问到消防水池可否与循环水池合建么?

发布于:2022-07-08 13:48:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

答案是不可以,分析原因如下:

消规GB50974-2014第4.3.8条正文及条文说明是这样描述的:

企业微信截图_16572579712521.png

企业微信截图_16572580156144.png

企业微信截图_16572580397849.png

再看GB50648-2011化学工业循环冷却水系统设计规范第3.1.9条正文及条文说明的描述:


企业微信截图_16572582204026.png

企业微信截图_16572583838826.png

  • 山高人为峰

    学习了,合用确实不安全。消防水可能保证不了,循环水水量骤减也会影响全厂生产装置的的安全运行。