第一次接触生活污水,之前学习的都交给老师了,,现在工作上真的要用上了,确都不会了。请各位老师帮助。项目介绍:生活污水处理量5吨每天。采用一体化污水处理设备。 Aao+MBA工艺,设备尺寸,长三米,宽1米5,深1米5。厌氧池0.75米*0.75米,缺氧池0.75米*0.75米,好养池0.9米*1.5米,膜池0.75米*1.5米, 清水池0.6米*1.5米。
第一次调试2022年07月4日,投加污水厂压滤后的污泥500KG,(厌氧池100KG,缺氧池100KG,好养池300KG,)开启风机,最大风量。第2天检测好氧池溶解氧较低。然后将好氧池混合液抽掉1/3.继续曝气,第3天,耗氧池溶解氧上升。2.0mg/l,好氧池沉降比60%左右,第4天打开进水阀进水0.5立方。继续曝气,并投加葡萄糖1斤。第5天继续进水0.5立方设备打成自动状态。
我总体感觉菌种没有培养成功。 MBA膜工作负压为0.06兆帕。
请老师下一步指导一下。必有重谢。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.43 万条内容 · 1450 人订阅
阅读下一篇
水质等级和污水处理标准怎么分类的?水质等级和污水处理标准有什么关系?洽谈污水处理项目时客户往往会问:你们的设备、工程出水水质能达到几类。实际上污水处理设备的出水标准和水质分类是不同的概念。今天我们就来聊一聊水质等级和污水处理标准。水质等级我国依据地表水水域环境功能和保护目标,将水质级别划分为五类,每个级别的水从功能用途上区分较为明显。I类。主要适用于源头水、国家自然保护区。这类水经简单处理消毒后可作为饮用水。典型I类水质湖泊为洱海、抚仙湖、泸沽湖、班公湖,而著名的千岛湖则是Ⅰ类水质重要水库。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板营养药剂配比好,药剂浓度不要太高,建议500:25:5。曝气采用间接性,进出水同样采用间接性,进水量由少变多。同时,最好能镜检观察污泥性状,以及数据化验。生活污水,很好培养,对于小白来说要有耐心,多观察,多记录。
回复 举报
刚开始曝气量不能太大,实行间断曝气,间断排水;
回复 举报