土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 隅撑设置相关

隅撑设置相关

发布于:2022-07-08 10:40:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

1、由于构件加工的初始缺陷、受弯,为防止作为压弯构件的梁绕弱轴的屈曲,保证构件的平面外稳定性,可设置隅撑减小构件平面外的计算长度。


1)隅撑一般宜采用单角钢制作,按照轴心受压构件设计。


2)由上所述,有在梁全长范围内隅撑设置位置的问题,下面第[2]条讨论在主梁下翼缘受压区设置问题。


3)主梁梁高大于次梁,按以下算例可知,主梁全长均可得到次梁有效约束,无需再设置中间支撑。


算例:主梁:HB1500x300x22x30,跨度L=24m;次梁:HN400x200x8x13,跨度lb=7m;


按跨中仅一道约束复核次梁刚度是否满足。

主梁抗扭惯性矩图片=(1440x223+2x300x303)/3

                 =10511040mm4=1051.1040cm4

     绕弱轴y惯性矩图片=13627.77 cm4

参数a1=图片=图片

=1.792,保守取值约等于2


由:


图片


则无量纲化支撑临界刚度:图片=82.2;

则跨中支撑所需截面为图片=图片=0.1134 cm2 


由于主梁两侧均有次梁支撑,则Ab/2<次梁之A=81.82 cm2,即仅中心设置次梁便可避免压弯构件绕弱轴屈曲,无需另外设置隅撑。


2、为防止支座处受压翼缘(梁下翼缘)平面外畸变屈曲,增加受压翼缘的稳定性而设置的。


图片



1)隅撑的设置用来保证梁的下翼缘受压部分的局部稳定。


2)梁的上翼缘的局部稳定由与之连接的次梁、系杆或刚性板等保证。


根据《钢结构设计指南》:只撑一根梁的侧向支撑杆按长细比来选定截面,不论荷载如何作用,都能负担起把梁的计算长度减小一半的作用。即在主梁下翼缘受压区设置隅撑即可,隅撑为轴心受压构件,按长细比控制选取截面。

如:隅撑截面按L80X5(图片)复核:长度L=1355mm

图片

,则L80X5满足要求。


3、梁受压翼缘自由长度即隅撑间距。


图片



1)《门钢》6.1.6:当实腹式斜梁下翼缘受压时,必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支撑,隅撑另一端连接在檩条上。斜梁不需计算整体稳定性的侧向支撑点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16图片


2)《冷弯》10.1.1:刚架梁、柱在刚架平面外的稳定性可由檩条和墙梁设置隅撑来保证,设置隅撑的间距可参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017中受弯构件不验算整体稳定性的条件来确定:


H型钢或等截面工字形简支梁受压翼缘的自由长度l1,与其宽度b1之比不超过表4.2.1所规定的数值时。


表4.2.1 H型钢或等截面工字形简支梁不需计算整体稳定性的最大l1/b1


图片


注:其他钢号的梁不需计算整体稳定性的最大l1/b1值,应取Q235钢的数值乘以图片


对跨中无侧向支承点的梁,l1为其跨度;对跨中有侧向支承点的梁,l1为受压翼缘侧向支承点间的距离(梁的支座处视为有侧向支承)。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活塞式压缩机制作

请问压缩机制作的工厂标准是什么?

回帖成功

经验值 +10