1、由于构件加工的初始缺陷、受弯,为防止作为压弯构件的梁绕弱轴的屈曲,保证构件的平面外稳定性,可设置隅撑减小构件平面外的计算长度。
1)隅撑一般宜采用单角钢制作,按照轴心受压构件设计。
2)由上所述,有在梁全长范围内隅撑设置位置的问题,下面第[2]条讨论在主梁下翼缘受压区设置问题。
3)主梁梁高大于次梁,按以下算例可知,主梁全长均可得到次梁有效约束,无需再设置中间支撑。
算例:主梁:HB1500x300x22x30,跨度L=24m;次梁:HN400x200x8x13,跨度lb=7m;
按跨中仅一道约束复核次梁刚度是否满足。
主梁抗扭惯性矩=(1440x223+2x300x303)/3
=10511040mm4=1051.1040cm4
绕弱轴y惯性矩=13627.77 cm4
参数a1==
=1.792,保守取值约等于2
由:
则无量纲化支撑临界刚度:=82.2;
则跨中支撑所需截面为:==0.1134 cm2 ,
由于主梁两侧均有次梁支撑,则Ab/2<次梁之A=81.82 cm2,即仅中心设置次梁便可避免压弯构件绕弱轴屈曲,无需另外设置隅撑。
2、为防止支座处受压翼缘(梁下翼缘)平面外畸变屈曲,增加受压翼缘的稳定性而设置的。
1)隅撑的设置用来保证梁的下翼缘受压部分的局部稳定。
2)梁的上翼缘的局部稳定由与之连接的次梁、系杆或刚性板等保证。
根据《钢结构设计指南》:只撑一根梁的侧向支撑杆按长细比来选定截面,不论荷载如何作用,都能负担起把梁的计算长度减小一半的作用。即在主梁下翼缘受压区设置隅撑即可,隅撑为轴心受压构件,按长细比控制选取截面。
如:隅撑截面按L80X5()复核:长度L=1355mm
,则L80X5满足要求。
3、梁受压翼缘自由长度即隅撑间距。
1)《门钢》6.1.6:当实腹式斜梁下翼缘受压时,必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支撑,隅撑另一端连接在檩条上。斜梁不需计算整体稳定性的侧向支撑点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16倍。
2)《冷弯》10.1.1:刚架梁、柱在刚架平面外的稳定性可由檩条和墙梁设置隅撑来保证,设置隅撑的间距可参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017中受弯构件不验算整体稳定性的条件来确定:
H型钢或等截面工字形简支梁受压翼缘的自由长度l1,与其宽度b1之比不超过表4.2.1所规定的数值时。
表4.2.1 H型钢或等截面工字形简支梁不需计算整体稳定性的最大l1/b1值
注:其他钢号的梁不需计算整体稳定性的最大l1/b1值,应取Q235钢的数值乘以。
对跨中无侧向支承点的梁,l1为其跨度;对跨中有侧向支承点的梁,l1为受压翼缘侧向支承点间的距离(梁的支座处视为有侧向支承)。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发