土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这根H钢柱如何计算?
哪位朋友帮忙算算?
风荷载:0.5
柱子高度10米
地震烈度:7

1206573565348.jpg

全部回答(1 )

  • ejysolitude
    根据面积确定钢柱截面:633*1000/215=2944,250的HN截面就够了;
    根据抵抗矩确定截面:7*10*1E6/215,需要抵抗矩325581,根据二者选截面然后校核就行了,当然实际通常网架一般不用H钢,因为H型钢有强弱轴之分,二者相差过大,为防止弱轴出现不稳定时强轴还没有充分利用,一般都是用圆钢柱的,还有因为手算不太容易考虑雷阵雨作用,最好用PKPM算一下,很容易,在PK中输入一根柱,加上荷载就行了。欢迎加入钢结构群30717410。