土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂制冷求助

氟利昂制冷求助

发布于:2022-07-06 13:42:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,我这套制冷系统为两台制冷量526.8Kw机器,带一台预计为5-7个立方(铭牌可能被护在里面,没有找到)的低压循环桶,两台流量6.25㎡/H的屏蔽电泵,供液管为50,从这套设备到这就有几个问题。一,高储往低循供液速度慢,跟不上氟泵的打液速度,只能把氟泵出液阀打开两圈。二,氟泵出液阀开启过大电流会超。三,低压循环桶液面不稳定,不论什么时候液面就跟过山车一样,根本稳定不住(节流阀已经关的快完全关闭了,另外,节流阀关的过小那补液速度堪称蜗牛爬行)最后,一系列反应呈现的就是机器一时不停但是温度就是下不来。费电不出活,请了不少专业人士来,可能是真找不出来,也可能是哪有得罪吧(圈子很小),反正就是找不出问题的根本来,有哪些大神能指导下,如能莅临指导解决问题重谢…

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wx_1652332941141

    如果是冷冻设备比如单冻机平板冻结器冷风机试试一开始开一台机器,适当多供液,待液位正常稳定后开另一台机器逐渐加大能量

    2022-07-13 02:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1652332941141

    系统给什么蒸发器用的,如果是库房排管液位有起伏是很正常的

    2022-07-13 02:10:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅