土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 装配式结构设计中的又一个坑

装配式结构设计中的又一个坑

发布于:2022-07-06 09:12:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

最近小赵在审一个厂家的详图,发现一个困惑的问题:剪力墙竖向钢筋长度采用全灌浆套筒连接,但是钢筋长度到底对不对呢?

其实这个问题的背后是对竖向连接的进一步深入的理解。跟着老司机上车吧

先看下面问题图片。

其实我们就是要搞清楚这个纵筋在实际连接中到底怎么设置的?

1、半灌浆?全灌浆?

这个不是本次讨论主要内容。大体上现阶段装配式结构的竖向钢筋采用灌浆连接比较多。一般灌浆连接有半灌浆和全灌浆之分,后者推荐实际项目使用。

PS: 此处连接是装配式中最重要的一个节点,遗憾的是却没有太多公式验算,只有冷冰冰的试验要求。

2、装配式墙体钢筋竖向分布

PS:黄色部分就是套筒灌浆连接。

3、细节计算

1)叠合楼盖130mm 10mm=140mm;

2)20mm坐浆层;

3)钢筋顶部进入灌浆套筒8d=8x14=112mm;

上面相加140 20 112 10(安装误差)=282mm,这个就是加工尺寸282的来历;

继续看下图。

不难看出125mm即为钢筋底部进入灌浆套筒的长度。

4、进一步分析

上面我们根据钢筋尺寸,汇出了钢筋与灌浆套筒的尺寸关系。进一步需要知道,这个尺寸合适吗?

先看图集。

上面是图集中一个厂家的技术参数,因为规范没有规定很明确,只提出了等强连接,试验论证的思路。基本上钢筋插入深度控制在8d比较合适。

再参考一些其他厂家的数据。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

放射筋保护层如何控制

如果剪力墙阳角位置 顶面放置放射筋,保护层肯定不够了,请问下一般施工如何处理?