最近小赵在审一个厂家的详图,发现一个困惑的问题:剪力墙竖向钢筋长度采用全灌浆套筒连接,但是钢筋长度到底对不对呢?
其实这个问题的背后是对竖向连接的进一步深入的理解。跟着老司机上车吧
先看下面问题图片。
其实我们就是要搞清楚这个纵筋在实际连接中到底怎么设置的?
1、半灌浆?全灌浆?
这个不是本次讨论主要内容。大体上现阶段装配式结构的竖向钢筋采用灌浆连接比较多。一般灌浆连接有半灌浆和全灌浆之分,后者推荐实际项目使用。
PS: 此处连接是装配式中最重要的一个节点,遗憾的是却没有太多公式验算,只有冷冰冰的试验要求。
2、装配式墙体钢筋竖向分布
PS:黄色部分就是套筒灌浆连接。
3、细节计算
1)叠合楼盖130mm 10mm=140mm;
2)20mm坐浆层;
3)钢筋顶部进入灌浆套筒8d=8x14=112mm;
上面相加140 20 112 10(安装误差)=282mm,这个就是加工尺寸282的来历;
继续看下图。
不难看出125mm即为钢筋底部进入灌浆套筒的长度。
4、进一步分析
上面我们根据钢筋尺寸,汇出了钢筋与灌浆套筒的尺寸关系。进一步需要知道,这个尺寸合适吗?
先看图集。
上面是图集中一个厂家的技术参数,因为规范没有规定很明确,只提出了等强连接,试验论证的思路。基本上钢筋插入深度控制在8d比较合适。
再参考一些其他厂家的数据。
0人已收藏