采暖散热形式对比:
散热形式 |
特点 |
空调 |
优点:环保、安全、制热迅速。 缺点:垂直温度落差明显、干燥、有噪音。 |
散热片 |
优点:自然对流、提高了舒适性。 缺点:近热、远凉、热量不均匀。 |
地暖 |
优点:足暖头凉、温度分布更均匀、温度恒定。 |
地暖:地面辐射换热,从下而上地辐射热量,脚热身暖顶凉。地暖采用地下铺设方式,将需要采暖的地方均匀分布热量,克服了传统空调采暖以及散热片的气流分布不均现象。
采暖系统示意图:
室内机的连接率与家用 VRV 连接率相同,在 50%~130% 。
冷媒水热交换器的连接情况如表所示。冷媒水热交换器的额定容量为 16KW ,与室内机一样,它实际可输出的容量根据室外机容量而定。
须注意的事,在多功能 VRV 系统中,必须连接空调室内机与冷媒 - 水热交换器。
室内机种类:
冷媒水热交换器:
同轴式套管换热器 |
板式换热器 |
|
运行能力 |
逆流式换热 传热系数低于板交,保有水量较大。 内部水流速有一定变化,相对板交存在水侧振动传递。 |
逆流式换热; 传热系数,换热效率高。 水流速稳性较高。 |
抗冻结效果 |
冻结抗性较强,为板式换热器 4.6 倍。 破损后不产生冷媒与水混流 |
抗冻结能力较差,易破损。 破损后导致冷媒与水混流。 |
水质 |
不易产生堵塞,但会发生内管壁面黏附水垢,造成换热效率逐步下降。 |
水垢及杂质易导致堵塞,堵塞后造成冷媒侧压力变化明显,易发生保护。 |
流量开关的初始设定值为 15L/min 。
内置旁通阀:
压差旁通阀动作值为 75KPa-80KPa 。
X2M 为信号线的接入端子, X1M 为强电电源线的接线端子台; K6M 为水泵继电器。
室外机安装要点:
室外机铜管接管样:
注意:截止阀阀帽上以彩色标记 (Φ10 圆点 ) 区分各接口,连接配管时请勿接错。
室外机出管方向:
室外机安装空间:
双风扇安装空间要求:
热交换器安装要点:
HD 水侧配管施工要求:
注意出水管与回水管顺序;
水配管需保持洁净,连接前,需检查内壁是否有附着情况,必要时进行清洗;施工中尽量保持管口封闭,避免灰尘进入配管;
HD 自带旁通阀 ( 出厂打开状态 ) ,不能与外置旁通阀同时打开;
合理补水,正常运行时保持 HD 侧水表压力为 1.5bar( 不小于 1bar) ;
系统试运行前必须对 HD 进行水配管清洗运行及 Y 型过滤器清洗。
HD 水侧配管过滤网:
HD 内置旁通阀( Bypass ),使用时需要注意:
① 内置旁通阀出厂设定为打开状态,但并非常时导通 ( 受压差控制,动作值 75-80kpa) 。
② 当现地分集水器处安装有旁通阀时,请务必关闭机内旁通阀。
③ 当现地安装选配增压水泵时,请务必在分集水器处安装旁通阀,并且关闭机内旁通阀。
④ 如果需要打开或者关闭旁通阀时,请将内六角到最大或者最小,请勿处于中间状态。
机内旁通阀是有弹簧机构的,虽然出厂时为打开状态,但并非常时导通,是受压差控制的,只有当流量逐渐减小,达到动作压差时才会导通。即使异常导通,地暖效果影响也是非常小的,此时 HD 入口与出口的水温差会变大来弥补旁通造成的能力损失。(动作值 75-80kpa 、内六角 M5 )。
压差旁通阀及增压水泵:
HD 连接主水管尺寸 |
HD 与分水器间距 (A) |
DN32 |
≤ 10 米 |
DN40 |
≤ 15 米 |
追加增压水泵注意事项:
① 追加位置:在 HD 与分水器之间;
② 需要在分集水器侧追加压差旁通阀,并关闭 HD 内置旁通阀。
增压水泵:
配线要求:
其他:
冷媒配管长度及高低差限制:
冷媒配管安装要求:
走向要求:从第一分歧管处将水热交 (hydro) 配管和室内机配管分开 ( 同多功能 VRV) 。
3 管同一孔,孔径约为 110mm 。
建议:墙体可开 1 个孔,穿梁和楼板开双孔 (65-80mm*2) ,分别穿管。
分歧管选定:
配管尺寸:
主配管 ( 室外机配管 ) :
配线要求:
电源配线:
电源线路要求:
设备 |
电压 |
电源线 MCA(A) |
MFA(A) 空气开关规格 |
|
室外机 |
4HP |
单相 220V |
29.1 |
32 |
5HP |
||||
6HP |
||||
7HP |
三相 380V |
18.5 |
25 |
|
8HP |
||||
9HP |
||||
10HP |
22 |
25 |
||
11HP |
||||
12HP |
24 |
32 |
||
14HP |
27 |
32 |
||
16HP |
31 |
40 |
||
室内机 |
单相 220V |
< 3.5A |
16 |
|
HD |
P 板 + 水泵 |
单相 220V |
< 3A |
16 |
电加热 |
13.6 |
20 |
通信配线:
调试相关:
一般安装流程:
* 试运转前需进行水管清洗运行
正常调试流程:
安装工程的检查→制冷系统的试运转和调整→自控系统联合调试
竣工验收之前,由安装单位自行测试并进行必要的调整;
预验收合格后,施工方整理施工档案并提交正式验收。
现场冷媒充填:
注:当连接多台 HD 时,不需要针对 HD 额外追加制冷剂。
冷媒充填系数与原 Newlife Multi 一样不变, HD 的高低压管与液管长度也是需要计入冷媒充填量的。
水配管清洗操作:
系统试运转之前,必须执行 HD 的水配管清洗运行;如不实施就直接试运转,将出现 ”U3” 故障;
水配管清洗运行前需按要求补足水量并打开所有排气阀;
水配管试运转设定: [E-04]=1 or 2 ,耗时约 60 分钟( E-04=1 ,分集水器 6 路以内; E-04=2 ,分集水器大于 6 路或多个分集水器);
清洗运转完成后,需对 HD 内水侧 Y 型过滤器进行清洗,并重新注水。
注: ① 有 2 个以上的 HD ,每个 HD 的清洗运转都必须作 ( 可以同时进行 ) ;
② 如果清洗运转过程中发生意外停止 ( 比如瞬间停电 ) ,系统会视作清洗运转未完成,必须重新进行清洗运转。
进行清洗运转时,机器固定水泵转速,不会检测流量开关,因此不会发生故障。
清洗运转完成后,需对 HD 内水侧 Y 型过滤器进行清洗,并重新注水。
清洁过滤网:
1. 拆除并彻底清洁滤芯;
2. 重新安装滤芯并拧紧盖帽后,打开水管截止阀,对室内单元重新加水并排空气。
3. 重新运行水泵检查过滤器处是否有漏水现象。
试运转:长按 BS4 钮( 4-6HP )或 BS2 钮 (7-16HP)5 秒,系统自动执行试运转。
试运转前需确认安装正确完成、内外机识别正确、 HD 清洗运行完成、室内机均未开机。
试运转中,常见故障代码:
故障代码 |
主要可能的安装原因 |
E3 |
截止阀开启异常 冷媒过量 |
F6 |
冷媒充填过量 |
E4 |
截止阀开启异常 冷媒不足或管道泄露 |
F3 |
冷媒充填量错误 ( 不足或过量 ) 截止阀开启异常 内机侧气管与高低压管连接错误 |
U2 |
电源电压异常 真空不充分 内机侧气管与液管连接错误 |
U3 |
试运转未正确执行 HD 的水配管清洗运行未完成 |
U4 |
内外机通信线路异常 内机与遥控器通信异常 |
UA |
内外机不匹配 |
UF |
三根配管发生交叉连接 内机与外机间配线与配管不匹配 截止阀未开启 内机遥控器连接异常 试运转无法实施 ① |
UH |
室内外通信信号异常 |
注:
① 在安装正确及电源正常的情况下,下述情况可能导致试运转无法执行;
冬季低外气温度时 (0 ℃以下 ) ,室外机长时间 ( 一般 12 小时以上 ) 停电后,直接送电试运转;半数以上室内机进行过送风运行,关闭内机后进行试运转。
②试运行过程中, HD 将部分参与运转,水泵和电子膨胀阀进行动作确认是否正常,故试运转前宜保证 HD 侧送回水管路通畅。
HD 故障代码:
故障代码 |
主要可能原因 |
A1 |
HD 主 P 板不良 |
A6 |
水泵转速异常或水流量不足 |
A9 |
HD 电子膨胀阀不良 |
AA |
后备电加热过热异常 |
AJ |
P 板能力设定错误 |
C0 |
水流开关异常 |
C1 |
P 板间通信异常 |
C4 |
HD 冷媒液管侧热敏电阻异常 |
J7 |
HD 冷媒高低压管侧热敏电阻异常 |
C9 |
HD 回水管热敏电阻异常 |
CC |
换热器出水口热敏电阻异常 |
CA |
HD 出水管热敏电阻异常 |
HD 的水流开关:
水流开关为常开触点,动作值为 15 升 / 分;
水泵处于当前运行模式下可能达到的最高转速时,流量开关出现连续一分钟以上的断开,则异常确定, HD 出现异常代码 A6 。
电加热热保护:
关于室内机连接率:
室内机连接率限定为 90-130%( 连接室内机和 HD 时 ) , 50-130%( 只连接室内机时 ) ;
当连接率不足时无故障提示,但会在试运转时出现冷媒量错误的误报;另可能产生冬季化霜运行频繁效果差的情况;
当超过 130% 连接并同开时,室内机风机小风量运行;
当系统试运转时判定严重超配时,试运行中会出现 UA 或 U7 。
地暖安装:
现行地暖的铺设有 2 种方法:( 1 )干式;( 2 )湿式。
一般采用湿式铺法。
地暖室内管道施工:
湿式铺法:铺设管路后需要进行水泥填充,安装高度比干式大,但蓄热好,施工费用低。
安装高度: 70-80mm 。
地暖管道施工流程(湿式):
地暖安装使用的专用工具:
水管保温材:
所有热水管路 ( 除暗装地暖水管外 ) 应进行保温,保温材料耐热温度不小 70 ℃ ( 生活热水水箱的连接管保温不小于 105 ℃ ) ,厚度不小于 9mm( 相对湿度高于 80% 时,保温厚度超过 20mm) 。
分集水器组件:
室内温控器说明:
功能:用于远距离控制系统流量、热量(冷量)的装置,与温控器配套使用于地热采暖的温度控制。
安装分集水器:
①:根据品牌和支路数量的不同,分由零部件组装成和整件两种,通常支路较少时采用组装的,支路较多时(如 8 路)采用整件的;
② :分集水器一般安装在厨房、卫生间、楼梯下或设备间等 ,禁止安装在衣帽间内或室外;为保证将来维修,其所在位置必须保证分集水器可整体拆卸;
③ :分集水器必须配设进出水截止阀、排气阀和压差旁通阀。安装应保证水平、牢固,不得有松动现象;
④ :分水器与集水器之间保持 200mm 间距,集水器中心距离地面 300mm 以上,便于维修。
⑤:分集水器附近留有一个三孔插座(用于日后电热阀供电,建议空气开关为 16A );
⑥:分集水器上应明确标记每路的管长和控制的区域 ;
⑦:加热管出地面至分集水器接口之间的明装管段必须采取保温措施。
主水管安装:
① :根据设计方案,主水管管径一般为 DN40 、 DN32mm ;
②:主水管安装应横平竖直,其走向应按照设计方案进行施工,如有变动应绘制竣工图纸;
③:主水管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;
④:主水管采用热熔连接时 , 注意连接处应保持,并做到连接紧密,防止漏,且连接处不能受力变形。不能热熔的管材应采用铜配件连接;
⑤:主水管在吊顶内部走管时须用吊杆和管卡进行固定,吊杆间距 1.2m 以内;
⑥:主水管应进行保温,一般采用厚度≥ 9mm 的橡塑材质保温层。
控制器安装:
安装介绍:
㈠、温控器安装位置的选择
①:选择易操作的地方;
②:能涵盖平均温度的地方;
③:人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员生活习惯);
④:能避开冷热源、风道的地方(也就是说温控器安装位置要远离暖气片,远离门窗);
㈡、安装工事
①:温控线须套入 PVC-U 绝缘阻燃电工套管,套管沿墙角走;
②:弯管应借助弯管器等工具,不宜直接用手弯曲;
③:套管之间利用接口和 U-PVC 专用粘合剂连接;
④:为便于区分,相邻的温控线可采用不同的颜色。
铺设保温条、保温板:
①:在铺设保温板前须清理房间地面,保证地面平整无落差,干燥无杂物;墙面根部应平直且无积灰。房间若在建筑底层,还须先在保温板下铺防潮层。
②:除卫生间、厨房等房间外,墙角处必须贴边角保温条,且要完全贴合,不得脱落;
③:铺设保温板时先铺整板,再铺切割板;整板放在四周,切割板放在中间。
保温板之间须铺设平整,接合应严密。高差不超过 ±5mm ,缝隙不大于 5mm 。
④:参考装潢设计图,柜子、浴缸、梳洗台和灶台等所在位置不用铺设保温板。
铺设反射膜:
①:反射膜铺设时将铝箔面朝上,注意保持平整,不得有褶皱、破损。
②:反射膜遮盖严密,不得有漏出保温板或地面现象。
③:反射膜方格对称整齐,尽量避免错格现象发生(为方便计算管道间距,反射膜方格间距一般为 50mm )。
④:反射膜与反射膜之间用铝箔胶带粘贴,缝隙不得裸露。
⑤:在安装附带气泡式反射膜时,注意必须把铝箔面向上,气泡朝下。
铺设地面盘管:
① :盘管铺设与设计相符,管径一般为 DN20 ,间距 150mm 。当管间距小于 100mm 的密集处,应采取保温措施(如埋在地下的管路应使用柔性塑料波纹套管);
②:分集水器到地面部分盘管、穿墙内部盘管必须加保温层;
③:埋设于填充层内的加热盘管禁止有接头,加热盘管禁止出现交叉现象;
④:盘管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;
⑤:盘管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现 “ 死折 ” ;塑料管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径;
⑥:单路回路铺设长度一般不超过 100m ,铺约 15m2 房间,宜采用 “ 回 ” 字形铺法。盘管与墙体之间的距离一般为 100 ~ 150mm ;
⑦:铺设盘管时用卡钉固定,一般直管部分的卡钉间距为 30 ~ 50cm ,弯管部分用 4 ~ 5 个卡钉均匀固定。
设置伸缩缝:
①:在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 20mm ,宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;
②:当地面面积超过 30m 2 或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ,宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
铺设钢丝网:
①:钢丝网一般铺设在反射膜上面,主要用于固定混凝土;
②:钢丝网用卡钉固定;
③:钢丝网要铺设平整、均匀,不得出现钢丝网翘起现象;
④:一般所用钢丝网的钢丝直径为 1mm ,网孔尺寸为 50mm×50mm 。
铺设过程:
试压过程(混凝土填充前及填充层养护期满后进行试压两次):
①:将分集水器总阀门和供、回水支路阀门全部打开;
②:从供或回水口用水管软管连接自来水管向主管内注水进行清洗,清洗合格后再注水试压;
③:调节排气阀排尽管内空气 , 试验压力应为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa ;
④:在试验压力下,稳压 1h ,其压降不大于 0.05MPa, 为合格;
⑤:试验时宜采用手动增压泵缓慢升压,升压过程中应注意观察,避免渗漏;
⑥:在有冻结可能的情况下试压时,应注意防冻试压完成后应及时将管内的水吹干。
热交在试压过程中的注意事项:
当现场地暖管与板交一同进行加水试验时,在开始给管道加水前,手动打开板交上的排气阀,以便排出系统内的空气。当板交上压力表的指数上升到 2bar 时,必须关闭室内板交的进出水球阀。板交绝对不能同水管一起加压到 0.6MPa 。
铺设地板:
①:地面层的材料可选用地热专用地板、石材、地砖等适合地暖使用的材料,并由专业的施工人员进行安装;
② :在地暖管道的铺设区域内,严禁在地面进行穿凿、钻孔或射钉等作业,以免打漏地暖管引起系统跑水,导致地板泡水报废。
安装不良实例:
主水管管径:
从冷媒水热交到分集水器的主管管径为 DN32/40mm 。
地暖盘管管径:
地暖盘管管径为 DN20 。
地暖盘管间距:
铺设地板和卫生间区域的地暖盘管间距为 150mm 。
地暖盘管弯曲处:
设置边角保温:
墙体等边角容易散热,必须铺设边角保温条。
水管试压压力:
系统试压压力不得低于 0.6MPa 。
电源大小:
HD 安装位置:
其他问题:
本文素材来于互联网,大金课件。暖通南社整理编辑于 2022 年 6 月 22 日。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
“好久不见!”制冷行业“疫”后首展邕城,现场人气爆棚2022年上半年,全国多地受到疫情冲击,各行业发展被迫放缓,企业积压订单,终端积压需求,工程商无法施工,工厂无法出货,经销商不能开门,制冷行业也曾陷入短暂沉寂。 随着全国疫情防控形势持续 向好 ,中央稳经济举措频频出台,行业运转逐步走上正轨,终端用户积聚的采购需求亟待释放! 为驱动制冷行业疫后复苏加速,提振制冷企业信心,以及协助制冷企业抢先布局华南、西南市场,制冷天团强华信息依托强大的渠道资源、媒体资源,于
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料讲解得很不错
回复 举报