土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全效变频多联机选型与安装

全效变频多联机选型与安装

发布于:2022-07-05 16:21:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


采暖散热形式对比:


散热形式

特点

空调

优点:环保、安全、制热迅速。

缺点:垂直温度落差明显、干燥、有噪音。

散热片

优点:自然对流、提高了舒适性。

缺点:近热、远凉、热量不均匀。

地暖

优点:足暖头凉、温度分布更均匀、温度恒定。

地暖:地面辐射换热,从下而上地辐射热量,脚热身暖顶凉。地暖采用地下铺设方式,将需要采暖的地方均匀分布热量,克服了传统空调采暖以及散热片的气流分布不均现象。

采暖系统示意图:

室内机的连接率与家用 VRV 连接率相同,在 50%~130%

冷媒水热交换器的连接情况如表所示。冷媒水热交换器的额定容量为 16KW ,与室内机一样,它实际可输出的容量根据室外机容量而定。

须注意的事,在多功能 VRV 系统中,必须连接空调室内机与冷媒 - 水热交换器。

室内机种类:

冷媒水热交换器:



同轴式套管换热器

板式换热器

运行能力

逆流式换热

传热系数低于板交,保有水量较大。

内部水流速有一定变化,相对板交存在水侧振动传递。

逆流式换热;

传热系数,换热效率高。

水流速稳性较高。

抗冻结效果

冻结抗性较强,为板式换热器 4.6 倍。

破损后不产生冷媒与水混流

抗冻结能力较差,易破损。

破损后导致冷媒与水混流。

水质

不易产生堵塞,但会发生内管壁面黏附水垢,造成换热效率逐步下降。

水垢及杂质易导致堵塞,堵塞后造成冷媒侧压力变化明显,易发生保护。

流量开关的初始设定值为 15L/min

内置旁通阀:

压差旁通阀动作值为 75KPa-80KPa

X2M 为信号线的接入端子, X1M 为强电电源线的接线端子台; K6M 为水泵继电器。

室外机安装要点:

室外机铜管接管样:

注意:截止阀阀帽上以彩色标记 (Φ10 圆点 ) 区分各接口,连接配管时请勿接错。

室外机出管方向:

室外机安装空间:

双风扇安装空间要求:

热交换器安装要点:

HD 水侧配管施工要求:

注意出水管与回水管顺序;

水配管需保持洁净,连接前,需检查内壁是否有附着情况,必要时进行清洗;施工中尽量保持管口封闭,避免灰尘进入配管;

HD 自带旁通阀 ( 出厂打开状态 ) ,不能与外置旁通阀同时打开;

合理补水,正常运行时保持 HD 侧水表压力为 1.5bar( 不小于 1bar)

系统试运行前必须对 HD 进行水配管清洗运行及 Y 型过滤器清洗。

HD 水侧配管过滤网:

HD 内置旁通阀( Bypass ),使用时需要注意:

内置旁通阀出厂设定为打开状态,但并非常时导通 ( 受压差控制,动作值 75-80kpa)

当现地分集水器处安装有旁通阀时,请务必关闭机内旁通阀。

当现地安装选配增压水泵时,请务必在分集水器处安装旁通阀,并且关闭机内旁通阀。

如果需要打开或者关闭旁通阀时,请将内六角到最大或者最小,请勿处于中间状态。

机内旁通阀是有弹簧机构的,虽然出厂时为打开状态,但并非常时导通,是受压差控制的,只有当流量逐渐减小,达到动作压差时才会导通。即使异常导通,地暖效果影响也是非常小的,此时 HD 入口与出口的水温差会变大来弥补旁通造成的能力损失。(动作值 75-80kpa 、内六角 M5 )。

压差旁通阀及增压水泵:


HD 连接主水管尺寸

HD 与分水器间距 (A)

DN32

10

DN40

15

追加增压水泵注意事项:

追加位置:在 HD 与分水器之间;

需要在分集水器侧追加压差旁通阀,并关闭 HD 内置旁通阀。

增压水泵:

配线要求:

其他:

冷媒配管长度及高低差限制:

冷媒配管安装要求:

走向要求:从第一分歧管处将水热交 (hydro) 配管和室内机配管分开 ( 同多功能 VRV)

3 管同一孔,孔径约为 110mm

建议:墙体可开 1 个孔,穿梁和楼板开双孔 (65-80mm*2) ,分别穿管。

分歧管选定:

配管尺寸:

主配管 ( 室外机配管 )

配线要求:

电源配线:

电源线路要求:

设备

电压

电源线

MCA(A)

MFA(A)

空气开关规格

室外机

4HP

单相 220V

29.1

32

5HP

6HP

7HP

三相 380V

18.5

25

8HP

9HP

10HP

22

25

11HP

12HP

24

32

14HP

27

32

16HP

31

40

室内机

单相 220V

3.5A

16

HD

P + 水泵

单相 220V

3A

16

电加热

13.6

20

通信配线:

调试相关:

一般安装流程:

* 试运转前需进行水管清洗运行

正常调试流程:

安装工程的检查→制冷系统的试运转和调整→自控系统联合调试

竣工验收之前,由安装单位自行测试并进行必要的调整;

预验收合格后,施工方整理施工档案并提交正式验收。

现场冷媒充填:

注:当连接多台 HD 时,不需要针对 HD 额外追加制冷剂。

冷媒充填系数与原 Newlife Multi 一样不变, HD 的高低压管与液管长度也是需要计入冷媒充填量的。

水配管清洗操作:

系统试运转之前,必须执行 HD 的水配管清洗运行;如不实施就直接试运转,将出现 ”U3” 故障;

水配管清洗运行前需按要求补足水量并打开所有排气阀;

水配管试运转设定: [E-04]=1 or 2 ,耗时约 60 分钟( E-04=1 ,分集水器 6 路以内; E-04=2 ,分集水器大于 6 路或多个分集水器);

清洗运转完成后,需对 HD 内水侧 Y 型过滤器进行清洗,并重新注水。

注: 2 个以上的 HD ,每个 HD 的清洗运转都必须作 ( 可以同时进行 )

如果清洗运转过程中发生意外停止 ( 比如瞬间停电 ) ,系统会视作清洗运转未完成,必须重新进行清洗运转。

进行清洗运转时,机器固定水泵转速,不会检测流量开关,因此不会发生故障。

清洗运转完成后,需对 HD 内水侧 Y 型过滤器进行清洗,并重新注水。

清洁过滤网:

1. 拆除并彻底清洁滤芯;

2. 重新安装滤芯并拧紧盖帽后,打开水管截止阀,对室内单元重新加水并排空气。

3. 重新运行水泵检查过滤器处是否有漏水现象。

试运转:长按 BS4 钮( 4-6HP )或 BS2 (7-16HP)5 秒,系统自动执行试运转。

试运转前需确认安装正确完成、内外机识别正确、 HD 清洗运行完成、室内机均未开机。

试运转中,常见故障代码:

故障代码

主要可能的安装原因

E3

截止阀开启异常

冷媒过量

F6

冷媒充填过量

E4

截止阀开启异常

冷媒不足或管道泄露

F3

冷媒充填量错误 ( 不足或过量 )

截止阀开启异常

内机侧气管与高低压管连接错误

U2

电源电压异常

真空不充分

内机侧气管与液管连接错误

U3

试运转未正确执行

HD 的水配管清洗运行未完成

U4

内外机通信线路异常

内机与遥控器通信异常

UA

内外机不匹配

UF

三根配管发生交叉连接

内机与外机间配线与配管不匹配

截止阀未开启

内机遥控器连接异常

试运转无法实施

UH

室内外通信信号异常

注:

在安装正确及电源正常的情况下,下述情况可能导致试运转无法执行;

冬季低外气温度时 (0 ℃以下 ) ,室外机长时间 ( 一般 12 小时以上 ) 停电后,直接送电试运转;半数以上室内机进行过送风运行,关闭内机后进行试运转。

②试运行过程中, HD 将部分参与运转,水泵和电子膨胀阀进行动作确认是否正常,故试运转前宜保证 HD 侧送回水管路通畅。

HD 故障代码:

故障代码

主要可能原因

A1

HD P 板不良

A6

水泵转速异常或水流量不足

A9

HD 电子膨胀阀不良

AA

后备电加热过热异常

AJ

P 板能力设定错误

C0

水流开关异常

C1

P 板间通信异常

C4

HD 冷媒液管侧热敏电阻异常

J7

HD 冷媒高低压管侧热敏电阻异常

C9

HD 回水管热敏电阻异常

CC

换热器出水口热敏电阻异常

CA

HD 出水管热敏电阻异常

HD 的水流开关:

水流开关为常开触点,动作值为 15 / 分;

水泵处于当前运行模式下可能达到的最高转速时,流量开关出现连续一分钟以上的断开,则异常确定, HD 出现异常代码 A6

电加热热保护:

关于室内机连接率:

室内机连接率限定为 90-130%( 连接室内机和 HD ) 50-130%( 只连接室内机时 )

当连接率不足时无故障提示,但会在试运转时出现冷媒量错误的误报;另可能产生冬季化霜运行频繁效果差的情况;

当超过 130% 连接并同开时,室内机风机小风量运行;

当系统试运转时判定严重超配时,试运行中会出现 UA U7

地暖安装:

现行地暖的铺设有 2 种方法:( 1 )干式;( 2 )湿式。

一般采用湿式铺法。

地暖室内管道施工:

湿式铺法:铺设管路后需要进行水泥填充,安装高度比干式大,但蓄热好,施工费用低。

安装高度: 70-80mm

地暖管道施工流程(湿式):

地暖安装使用的专用工具:

水管保温材:

所有热水管路 ( 除暗装地暖水管外 ) 应进行保温,保温材料耐热温度不小 70 ( 生活热水水箱的连接管保温不小于 105 ) ,厚度不小于 9mm( 相对湿度高于 80% 时,保温厚度超过 20mm)

分集水器组件:

室内温控器说明:

功能:用于远距离控制系统流量、热量(冷量)的装置,与温控器配套使用于地热采暖的温度控制。

安装分集水器:

①:根据品牌和支路数量的不同,分由零部件组装成和整件两种,通常支路较少时采用组装的,支路较多时(如 8 路)采用整件的;

:分集水器一般安装在厨房、卫生间、楼梯下或设备间等 ,禁止安装在衣帽间内或室外;为保证将来维修,其所在位置必须保证分集水器可整体拆卸;

:分集水器必须配设进出水截止阀、排气阀和压差旁通阀。安装应保证水平、牢固,不得有松动现象;

:分水器与集水器之间保持 200mm 间距,集水器中心距离地面 300mm 以上,便于维修。

⑤:分集水器附近留有一个三孔插座(用于日后电热阀供电,建议空气开关为 16A );

⑥:分集水器上应明确标记每路的管长和控制的区域 ;

⑦:加热管出地面至分集水器接口之间的明装管段必须采取保温措施。

主水管安装:

:根据设计方案,主水管管径一般为 DN40 DN32mm

②:主水管安装应横平竖直,其走向应按照设计方案进行施工,如有变动应绘制竣工图纸;

③:主水管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;

④:主水管采用热熔连接时 , 注意连接处应保持,并做到连接紧密,防止漏,且连接处不能受力变形。不能热熔的管材应采用铜配件连接;

⑤:主水管在吊顶内部走管时须用吊杆和管卡进行固定,吊杆间距 1.2m 以内;

⑥:主水管应进行保温,一般采用厚度≥ 9mm 的橡塑材质保温层。

控制器安装:

安装介绍:

㈠、温控器安装位置的选择

①:选择易操作的地方;

②:能涵盖平均温度的地方;

③:人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员生活习惯);

④:能避开冷热源、风道的地方(也就是说温控器安装位置要远离暖气片,远离门窗);

㈡、安装工事

①:温控线须套入 PVC-U 绝缘阻燃电工套管,套管沿墙角走;

②:弯管应借助弯管器等工具,不宜直接用手弯曲;

③:套管之间利用接口和 U-PVC 专用粘合剂连接;

④:为便于区分,相邻的温控线可采用不同的颜色。

铺设保温条、保温板:

①:在铺设保温板前须清理房间地面,保证地面平整无落差,干燥无杂物;墙面根部应平直且无积灰。房间若在建筑底层,还须先在保温板下铺防潮层。

②:除卫生间、厨房等房间外,墙角处必须贴边角保温条,且要完全贴合,不得脱落;

③:铺设保温板时先铺整板,再铺切割板;整板放在四周,切割板放在中间。

保温板之间须铺设平整,接合应严密。高差不超过 ±5mm ,缝隙不大于 5mm

④:参考装潢设计图,柜子、浴缸、梳洗台和灶台等所在位置不用铺设保温板。

铺设反射膜:

①:反射膜铺设时将铝箔面朝上,注意保持平整,不得有褶皱、破损。

②:反射膜遮盖严密,不得有漏出保温板或地面现象。

③:反射膜方格对称整齐,尽量避免错格现象发生(为方便计算管道间距,反射膜方格间距一般为 50mm )。

④:反射膜与反射膜之间用铝箔胶带粘贴,缝隙不得裸露。

⑤:在安装附带气泡式反射膜时,注意必须把铝箔面向上,气泡朝下。

铺设地面盘管:

:盘管铺设与设计相符,管径一般为 DN20 ,间距 150mm 。当管间距小于 100mm 的密集处,应采取保温措施(如埋在地下的管路应使用柔性塑料波纹套管);

②:分集水器到地面部分盘管、穿墙内部盘管必须加保温层;

③:埋设于填充层内的加热盘管禁止有接头,加热盘管禁止出现交叉现象;

④:盘管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;

⑤:盘管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现 死折 ;塑料管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径;

⑥:单路回路铺设长度一般不超过 100m ,铺约 15m2 房间,宜采用 字形铺法。盘管与墙体之间的距离一般为 100 150mm

⑦:铺设盘管时用卡钉固定,一般直管部分的卡钉间距为 30 50cm ,弯管部分用 4 5 个卡钉均匀固定。

设置伸缩缝:

①:在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 20mm ,宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;

②:当地面面积超过 30m 2 或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ,宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

铺设钢丝网:

①:钢丝网一般铺设在反射膜上面,主要用于固定混凝土;

②:钢丝网用卡钉固定;

③:钢丝网要铺设平整、均匀,不得出现钢丝网翘起现象;

④:一般所用钢丝网的钢丝直径为 1mm ,网孔尺寸为 50mm×50mm

铺设过程:

试压过程(混凝土填充前及填充层养护期满后进行试压两次):

①:将分集水器总阀门和供、回水支路阀门全部打开;

②:从供或回水口用水管软管连接自来水管向主管内注水进行清洗,清洗合格后再注水试压;

③:调节排气阀排尽管内空气 , 试验压力应为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa

④:在试验压力下,稳压 1h ,其压降不大于 0.05MPa, 为合格;

⑤:试验时宜采用手动增压泵缓慢升压,升压过程中应注意观察,避免渗漏;

⑥:在有冻结可能的情况下试压时,应注意防冻试压完成后应及时将管内的水吹干。

热交在试压过程中的注意事项:

当现场地暖管与板交一同进行加水试验时,在开始给管道加水前,手动打开板交上的排气阀,以便排出系统内的空气。当板交上压力表的指数上升到 2bar 时,必须关闭室内板交的进出水球阀。板交绝对不能同水管一起加压到 0.6MPa

铺设地板:

①:地面层的材料可选用地热专用地板、石材、地砖等适合地暖使用的材料,并由专业的施工人员进行安装;

:在地暖管道的铺设区域内,严禁在地面进行穿凿、钻孔或射钉等作业,以免打漏地暖管引起系统跑水,导致地板泡水报废。

安装不良实例:

主水管管径:

从冷媒水热交到分集水器的主管管径为 DN32/40mm

地暖盘管管径:

地暖盘管管径为 DN20

地暖盘管间距:

铺设地板和卫生间区域的地暖盘管间距为 150mm

地暖盘管弯曲处:

设置边角保温:

墙体等边角容易散热,必须铺设边角保温条。

水管试压压力:

系统试压压力不得低于 0.6MPa

电源大小:

HD 安装位置:

其他问题:

本文素材来于互联网,大金课件。暖通南社整理编辑于 2022 6 22 日。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料讲解得很不错


    2022-07-06 07:05:06

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“好久不见!”制冷行业“疫”后首展邕城,现场人气爆棚

2022年上半年,全国多地受到疫情冲击,各行业发展被迫放缓,企业积压订单,终端积压需求,工程商无法施工,工厂无法出货,经销商不能开门,制冷行业也曾陷入短暂沉寂。 随着全国疫情防控形势持续 向好 ,中央稳经济举措频频出台,行业运转逐步走上正轨,终端用户积聚的采购需求亟待释放! 为驱动制冷行业疫后复苏加速,提振制冷企业信心,以及协助制冷企业抢先布局华南、西南市场,制冷天团强华信息依托强大的渠道资源、媒体资源,于

回帖成功

经验值 +10