定水量系统形式如图7-8所示。
在定水量系统中,没有任何自动控制水量的措施,系统水量的变化基本上由水泵的运行台数所决定。因此、通常通过各末端的水量也是一个定值、或随水泵运行台数呈阶梯性变化。而不能无级的对水量进行控制。这带来的-个缺点是,当末端负荷减少时,无法控制温、湿度等参数。造成区域过冷或过热。
为了解决末端控制问题,也有的工程在末端设三通自动调节阀(如图7-9)。当负荷变化时,通过自动控制三通阀开度,调整旁流支路与直流支路的水流量,从而控制通过末端设备的水量。
在风机盘管的水系统中,也有一些工程采用风机盘管的三速开关通过调节风机风曩来控制室内温度。
定水量系统管道简单,控制方便或者不需控制、因此在我国目前仍有一-些使用标准较低的民用建筑中采用。但无论其末端是否设三通自控阀,系统本身存在下列缺点:
(1)冷水机组总容量及水系总流量必须按各末端冷量的最大值之和来计算而不能按各末端冷量逐时之和的最大值来决定,否则会因水流量不够而造成部分末端冷量不足。从负荷及冷量计算中我们已知道:各末端冷量最大值之和必然小于整个系统的逐时最大值。尤其是当各末蝴设备所服务的区域处于不同朝向或使用时间不一致时,这种情况更为明显。因此,这使得冷水机组和水泵的安装容量过大、能耗过高,其它有关费用随之增加。
(2)采用多台冷水机组及相应的水泵联合运行时,其系统工作情况取决于水泵的运行方式。以图7-8所示的两台冷水机组为例来说明此点如下:
1)需冷量小于50%设计冷量时,停止一台冷水机组,但两台水泵仍然同时运行。这样做能保证各个末端的水流量符合原设计值,系统水力工作点无变化。但由于有一台冷水机组未运行。因此,负荷侧的总供水温度实际上是已制冷水与空调回水混合后的温度。假定系统设计冷冻水供、回水温为7/12℃,则此时(即50%冷量时)如果按上述运行方式,系统供水温度则为9.5C。末端设备的除湿能力将降低。
这时末端设备的供冷量也有可能会出现不满足要求的情况。例如整植建筑建成后。在室外处于设计状态下。如果只有一半的用户使用末端(如办公室出租率不满等),总冷量也只有系统设计值的50%,而运行的末端要求100%的供冷能力,这时如果按9.5℃供冷冻水。将使运行的末端不能满足冷景需求。
2)冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行一台冷水机组及相应的冷冻水泵。
这样做解决了供水温度升高的温度。可保证供水温度仍为7℃。但是,由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管路水力特性曲线可知、这时水系统的工作点将下移(如图7-10,设计工作点为0点)至1点。此时的系统水流量W1将大于单台泵设计流量W0。而小汗两台泵同时运行的流量2w。这将导致两个问题;
①水泵处在超流量状态。由于水泵随流量的增加其电耗加大,因此此时水泵耗电量大于设计点电耗N,如果所配水泵电机容量的富裕量不够,长时间运行将造成烧毁电机严重后果;反之,如果按N配电机,则额定冷量时电机配电功率过大,效能不能充分发挥。
②即使水泵电机按N配置,如果负荷减少的原因是由于室外空气处于设计状态下只有一半的末端运行的情况所致、则将导致运行的末端设备的水量不能达到设计要求(即部分空调供水从不运行的末端旁通流过)。因而其冷量也不能满足设计要求。
因此,定水量系统只适合于间歌使用的建筑(如体育馆、展览馆、影剧院等),并且在设计时应尽量减少冷水机组和水泵的台数,最强想的是系统内只有单台冷水机组和单台冷冻水泵。从目前和今后的情况看,在高层民用建筑空调系统中,应尽可能少采用此种系统。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
顿汉布什:磁悬浮离心式冷水机组在伊利智慧健康产业园的应用伊利智慧健康产业园坐落于内蒙古呼和浩特市,是内蒙古自治区“十四五规划”的重大项目和呼和浩特市1号工程。该项目核心启动区占地15000亩,将践行共商共享共建的“全球健康生态圈”理念,以乳都产业基础为依托,承接区域发展整体规划,形成集产、学、研、文、旅、商、居为一体的综合性多业态融合的产业体系。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发